土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电流互感器使用须知,大家可以了解一下

高压电流互感器使用须知,大家可以了解一下

发布于:2015-07-22 22:06:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压电流互感器接地是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害,同时若高压电流互感器有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。

1、高压电流互感器二次侧必须有一点接地且只能有一点接地

135204N03-0.jpg

如图所示:由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I,只有高压电流互感器二次侧一点接地时IX=0,则流入保护装置的电流IY才于实际回路电流I相等,这样才能确保护装置可靠运行。

2、高压电流互感器二次绕组禁止开路

CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升, 从而在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。

135204N03-0.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配线设备配线架使用指南的说明

与配电柜相关的东西很多,想全面了解配电柜,那么必须了解与其相关周边产品。配线设备是配电柜的中药一个旁支设备,对于很多人来说配线设备的配线架很陌生,更谈不上怎么使用,今天和电工之家一起了解一下配线设备的配线架使用方法。 配线设备是综合布线常用设备,用配线架主要是为了布线美观好看,并便于以后维护。DDF 数配主要处理 2 Mb/s~155 Mb/s 信号的输入、输出,ODF 光配处理光纤,VDF 音配处理音频线 配线架是所有实际运营的机房的标准对外接口,没有哪个正规机房的线是直接接在机架上的,都是交换机到配线架,配线架出去这个主要是维护操作方便,而且便于交换机到配线架,配线架出去。记录各端口信息,而且经常在交换机背板插拔线也容易造成背板损坏。经常在交换机背板插拔线也容易造成背板损坏。