为什么触摸屏下载后出现屏幕无显示的情况呢?怎么解决这个问题呢?

答:这很可能是你的触摸屏的硬件版本跟你使用的软件版本不匹配造成的。eViewMT500系列触摸屏从2004年2月份就开始陆续将CPU由原来的133MHZ升级到200MHZ,这样硬件版本号由原来的MT5***V3升级为现在的MT5***V4。这样相应的软件版本也由原来的2.3.0升级到现在的V2.5.1直到V2.5.2。所以,如果你手上拿到的如果是V4版本的触摸屏,则必须使用V2.5.0以上之版本软件才可以对V4版本硬件的触摸屏有效,否则如果使用了以前的低版本的软件(比如V2.3.0等)下载程序,就会出现LCD无显示,CPU灯不亮等情况。并且现在的V2.5.0以上之版本软件对以前的V1/V2/V3硬件版本的触摸屏是兼容的。

如果出现了这个情况如何恢复呢?你只需要将触摸屏设置为RDS模式,重新使用V2.5.0以上版本的软件下载一次程序就可以了。具体操作步骤如下:

1)将触摸屏后面的第二个止拨开关拨到“ON”的位置;

2)按一下“RESET”按钮或者重新上电;

3)使用V2.5.0以上版本软件下载程序;

4)下载完之后将第二个止拨开关拨到“OFF”的正常位置;

5)再按一下“RESET”按钮或者重新上电。

这样就可以恢复正常了,之后下载程序的时候就直接使用V2.5.0以上版本之软件,不必再去动后面的止拨开关了。