请教下从室外电杆引电缆过地进入室内配电房有哪些要求?

发布于:2015-07-22 17:30:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下从室外电杆引电缆过地进入室内配电房有哪些要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gaoyouxin2000
    gaoyouxin2000 沙发
    从电杆来的电源是多少伏的首先要明确,10kV还是0.4kV这可不一样。10kV只有3根线,而0.4kV有可能是4芯电缆或者5芯电缆;10kV接入10/0.4kV变压器,而0.4kV就直接进配电柜了。区别大了!所以您的问题没有描述清楚,很难回答!
    2015-10-20 20:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • 骑猪的神圣骑士
    满足电力电缆设计规范里边的 电缆敷设 条件 即可
    2015-10-20 09:36:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双电源开关烧坏的问题

第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答