关于双电源开关烧坏的问题

发布于:2015-07-22 16:38:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一次发帖,请各位大神予以解答!
项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 龙游天
    龙游天 沙发
    溯高美的双电源
    2019-03-15 11:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • 得亦失
    得亦失 板凳
    这个是溯高美的双电源,进线不接零线就会烧。电压不平衡导致检测电压的压敏电阻烧坏