土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双电源开关烧坏的问题

关于双电源开关烧坏的问题

发布于:2015-07-22 16:38:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一次发帖,请各位大神予以解答!
项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 龙游天
    龙游天 沙发
    溯高美的双电源
    2019-03-15 11:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • 得亦失
    得亦失 板凳
    这个是溯高美的双电源,进线不接零线就会烧。电压不平衡导致检测电压的压敏电阻烧坏
    2018-07-24 19:38:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变变压器接地问题

我看工人都是在箱变壳体上焊个螺栓,然后中性点和外壳接地点用铜芯线或铜排连接后,再连接到这个螺栓上(箱变壳体外是有用扁铁和接地网连接的),感觉变压器接地这样做不合乎规范。小弟初学者,还请各位指点下都是如何做的,有照片最好了,谢谢。。

回帖成功

经验值 +10