| 建筑类型 | 比例(%) | 建筑类型 | 比例(%) |
| 旅游旅馆、饭店 | 70~80 | 医院 | 15~35 |
| 办公楼、展览中心 | 65~80 | 百货商店 | 50~65 |
| 剧院、电影院、俱乐部 | 75~85 |
| 空调建筑面积 (m2) |
各层机组单风道(定风量或变风量(m2) | 风机盘管加新风 (各层机组) (m2) |
双风道 (m2) |
平均估算值 (m2) |
| 1000 | 75(7.5) | — | 70(7.0) | 70(7.0) |
| 3000 | 190(6.3) | 120(4.0) | 200(6.7) | 200(6.6) |
| 5000 | 310(6.2) | 200(4.0) | 300(6.0) | 290(5.8) |
| 10000 | 550(5.5) | 350(3.5) | 500(5.0) | 450(4.5) |
| 15000 | 750(5.0) | 550(3.7) | 600(4.0) | 600(4.0) |
| 20000 | 960(4.8) | 730(3.7) | 700(3.5) | 770(3.8) |
| 25000 | 1200(4.8) | 850(3.4) | 900(3.2) | 920(3.7) |
| 30000 | 1400(4.7) | 1000(3.0) | 1000(3.0) | 1090(3.6) |
| 建筑面积(m2) | 设备层层高(m) | 建筑面积(m2) | 设备层层高(m) |
| 1000 | 4.0 | 15000 | 5.5 |
| 3000 | 4.5 | 20000 | 6.0 |
| 5000 | 4.5 | 25000 | 6.0 |
| 10000 | 5.0 | 30000 | 6.5 |
| 建筑物 | 冷负荷W/m2 | 逗留者m2/人 | 照明W/m2 | 送风量l/sm2 | ||
| 显冷负荷 | 总冷负荷 | |||||
| 办公室 | 中部区 | 65 | 95 | 10 | 60 | 5 |
| 周边 | 110 | 160 | 10 | 60 | 6 | |
| 个人办公室 | 160 | 240 | 15 | 60 | 8 | |
| 会议室 | 185 | 270 | 3 | 60 | 9 | |
| 学校 | 教室 图书馆 自助餐厅 |
130 | 190 | 2.5 | 40 | 9 |
| 130 | 190 | 6 | 30 | 9 | ||
| 150 | 260 | 1.5 | 30 | 10 | ||
| 公寓 | 高层,南向 高层,北向 |
110 | 160 | 10 | 20 | 10 |
| 80 | 130 | 10 | 20 | 9 | ||
| 戏院、大会堂 实验室 图书馆、博物馆 |
110 150 95 |
260 230 150 |
1 10 10 |
20 50 40 |
12 10 8 |
|
| 医院 | 手术室 公共场所 |
110 50 |
380 150 |
6 10 |
20 30 |
8 8 |
| 卫生所、诊所 理发室、美容院 |
130 110 |
200 200 |
10 4 |
40 50 |
10 10 |
|
| 百货商店 | 地下 中间层 上层 |
150 130 110 |
250 225 200 |
1.5 2 3 |
40 60 40 |
12 10 8 |
| 药店 零售店 精品店 酒吧 餐厅 |
110 110 110 130 110 |
210 160 160 260 320 |
3 2.5 5 2 2 |
30 40 30 15 17 |
10 10 10 10 12 |
|
| 饭店 | 房间 公共场所 |
80 110 |
130 160 |
10 10 |
15 15 |
7 8 |
| 工厂 | 装配室 轻工业 |
150 160 |
260 260 |
3.5 15 |
45 30 |
9 10 |
|
水量
|
冷冻水(或盐水)
|
冷却水
|
||||
|
冷冻水
|
盐水
|
制冰
|
冷却塔
|
自来水
|
海水
|
|
|
L/s
|
0.14~0.20
|
0.25~0.40
|
0.64~1.25
|
0.20~0.25
|
0.13
|
0.20
|
|
系统型式
|
全空气系统
|
空气-水空调系统
|
|
供冷时
|
0.40~0.55
|
0.70~1.30
|
|
供暖时
|
1.25~2.00
|
1.20~1.90
|
|
活塞式制冷机(t/kw)
|
0.215
|
|
离心式制冷机(t/kw)
|
0.258
|
|
吸收式制冷机(t/kw)
|
0.3
|
|
螺杆式制冷机(t/kw)
|
0.193~0.322
|
|
Q≤7kW
|
DN=20mm
|
Q=7.1~17.6kW
|
DN=25mm
|
|
Q=101~176kW
|
DN=40mm
|
Q=177~598kW
|
DN=50mm
|
|
Q=599~1055kW
|
DN=80mm
|
Q=1056~1512kW
|
DN=100mm
|
|
Q=1513~12462kW
|
DN=125mm
|
Q>12462kW
|
DN=150mm
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
中央空调系统的节能改造摘要:针对中央空调系统在节能方面存在的问题,分析并提出改造方案,介绍改造效果。 关键词:中央空调;节能;变频器;改造 中央空调是酒店的耗电大户,每年电费中空调约占60%,而且近年来“电荒”问题日益突出,因此酒店中央空调的节能改造显得尤为重要。 一、改造前酒店中央空调系统工作简述 1.系统启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水热量,同时冷凝器释放热量升高冷却水温度。 2.冷冻泵加压将降温后的冷冻水送入冷冻水管道,在房间由室内风机加速进行热交换,带走房间内的热量降低房间温度后流回冷冻水端。