土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟利昂制冷压缩机常见故障之【九问九答】

氟利昂制冷压缩机常见故障之【九问九答】

发布于:2015-07-22 15:53:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-27 15:00 编辑



  搜集了些关于压缩机常见的问题及解决方法,特地跟大家分享分享
* V4 U6 Q7 b6 ?; Q- k! W  
' {" y9 V+ ?; A- ] B. [# S% d/ a% y  一、压缩机在运转中突然停机:
5 `$ t6 p8 o% W1 J4 [" ?  
) i, w0 U# P' {6 B  原因有:

$ _0 Z) K: {2 t% r7 s8 M  (1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值;
& F: D! ^1 _# _* u  
  (2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;
  
! b& G* z+ s3 i, O3 [- t/ R  (3)油压过低,油压继电器动作继电;
& j' c4 A" O& b- {! b( u& p6 q  
* j$ s3 E- Y3 d9 ]$ {0 L  (4)电动机过载,热继电器动作继电;
  
3 { Q( o9 e1 w8 z' L  排除方法:
7 ?1 S4 u c/ a: Y$ i, _  
* R$ i, s4 ~" P6 K3 V& l  (1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充;
  
3 V3 Q5 @, \( G: n  (2)检查冷凝器的冷却量或冷却风量;
  
) o7 G3 Q+ C, M1 d- N  (3)检查输油系统管道和油泵;
  
/ I q& Q0 A0 X4 S; a( [/ m* m  (4)检查电源电压是否偏低或冷负荷过大;
  
$ j3 x5 i1 h8 K9 ]3 g ]9 t5 E5 w& [  二、排气压缩过高
/ g7 X' m0 s: T( }7 U5 F6 x# T( s  
  原因有:
  
  (1)水冷冷凝器冷却水量不足或风冷冷凝器的冷却风量不足;
  
% M3 `- n( Q$ o; x, Z  (2)冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚,造成散热困难;
U1 O9 K+ v9 q: l  
  (3)制冷系统内有空气;
  
7 H3 t3 S% H$ h# i; s% b; b/ l  (4)制冷剂灌注过多;
' [' R5 z+ \ t0 I, q, c) B3 y) ?, o  
/ ]. T5 k, Q9 Q) {3 ]' o( ^  (5)排气管道中阀门发生故障,造成压力过高;
4 Z$ w8 S% B8 H# M  
# z7 ^0 e/ u/ f1 u5 v$ Y0 B+ E  排除方法:
" p/ Q! j9 y8 Y6 {& i  
  (1)检查不阀是否全开、加大供水或检查电动机电压,转速,传动皮带是否过松;
6 s2 v9 n: A2 H7 @; k* H  
  (2)清洗水垢,刷洗油污,使冷凝器管簇表面清洁干净;
4 C' Q$ t6 r M# Q, q 
  (3)放掉空气;
  
, @2 k/ {! J! w4 D3 F- ~& _  (4)排出多余的制冷剂;
8 _% E' y+ }3 U! T% e) ~  
" \( V* P6 \0 `* O% y& g8 b/ g7 |9 Q2 h  (5)检查修正阀门;
  
8 M( V6 F5 b+ r0 F  三、造成压缩机的湿冲程
  
  原因有:
3 F. H& B. R$ |1 W2 @) F2 Y3 V4 H9 G  
  (1)热力膨胀阀失灵,开启度过大;
! [& Y$ s! j, ]  
! ~4 b5 c; y4 w: K( Z" ]: l! f  (2)电磁阀失灵,停机后大量制冷剂进入蒸发排管,再次开机时进入压缩机;
6 _1 G& P9 d# n  
  (3)系统灌注制冷剂量过多;
# n+ @6 y2 }- Q4 G5 c$ j  
* N- i! o+ [) T) ^) {  (4)热力膨胀阀的感温包松动未绑扎,致使热力膨胀阀开启度增大;
! G* `; w. {5 g' M0 |; ^$ s5 T8 S  
  排除方法:
! T1 p9 [: h' z/ ]. V1 z. C1 e; q  
+ b4 m X* u% b  (1)关闭供液阀,检修热力膨胀阀;
  
  (2)检修电磁阀;
2 n0 s. h9 D# W+ Z  
% L& o9 s' t/ n! g* H$ Y" q0 U  (3)放出多余的制冷剂;
7 q4 D6 {0 o8 @, _$ n) i$ S( o. h7 P$ H; P, ?  
4 l0 h! w) O8 [! T2 N, w1 C# c  (4)检查感温包的绑扎情况;
  
  四、压缩机卡死
, u# t5 m2 G3 C0 I8 Q  
2 n% l3 \' y4 _# ]7 |  原因有:
" }4 D3 S" | Q$ d: ^ J  
  (1)润滑油中有脏污杂质;
+ P0 y% r$ Z/ R- g" m: z% x, I  
1 \! t+ V3 L. `& P! ^0 D  (2)油泵输油管阻塞,使气缸缺油活塞卡死;
  
; k, l/ G- X/ ~  (3)油泵主齿轮插入曲柄中的柄销扭断,致使油系统断油;
2 N9 n- Z S Q" d7 T5 ]& N  
  排除方法:
: m7 E/ @; |3 N- G1 ]  
: b- p; W: S8 `1 V8 h% W  (1)更换新的润滑油;
) }- m: `# r; x4 i9 Z* j: x  
" i9 R2 Q' Y8 g: H  (2)检修油泵管路;
  
  (3)检修更换油泵主齿轮轴;
  
  五、气缸中有异声
# T+ X4 S( K4 p& i1 B" S$ j  
  原因有:
' D, c8 v7 H9 m* }( l  
  (1)气缸中死点余隙过小;
+ b" o' A! h' u, O  
  (2)活塞销与连杆大小衬套间隙过大;
- l) L) R9 w2 b. b8 `# ]  
  (3)阀片断裂;
9 w% s0 n. y6 X0 n  
. [& y/ ~& p/ p, Q: g3 D p; F  (4)曲轴曲拐或连杆大头泼油所产生的油液击声;
4 q' j6 ^, }1 K6 @7 o  
+ l$ M K/ I5 P$ V  排除方法:
  
  (1)调整加厚气缸垫片;
  
/ s/ s0 P' q0 Z, \1 N! E  (2)更换活塞销或衬套;
1 y) z5 K3 J4 F, R$ G9 b, f$ e  
  (3)立即停机更换阀片;

(4)短时间不必停机,如长达几分钟后要停机检查;
( E' {: N/ V5 W) ~* ^; F. K 
  六、曲轴箱中有声
' M$ P" R3 E& K% t+ r' k2 }9 f6 W  
  原因有:
, A- P! `0 x7 R: I* S5 r  
  (1)连杆螺母松动;
  
  (2)连杆大头轴瓦间隙过大;
 
  排除方法:
  
  (1)停机重新紧固;
' \3 z2 s( S! ^& M9 E6 a% D  
  (2)更换瓦片;
 
  七、压缩机启动不起来
& [% s) ?0 h+ y, J" R- D  
4 o2 Z- b7 p/ t* e  原因有:
  
  (1)电源断电保险丝接触不良、烧断;
- w7 U. s- R+ ]" a0 h. [  
6 E4 S( N$ K) l- F! k* T* \  (2)启动器的立接触点接触不良;
  
  (3)温度控制器失调或发生故障;
  
  (4)压力继电器的调定不适;
7 r! j/ c3 A4 Y; F1 z+ B) K  
8 K* H5 w- \6 P2 M5 L  排除方法:
0 m# N$ i( \! _) V% E8 E4 z9 T8 M  
% T. A' y F# f9 P* T7 K  (1)检查电源、保险丝;
  
  (2)检查启动器,用纱布擦净触点;

  (3)检查温度指示位置,检查各元件;
) c7 ^# w: k: |0 F( Z: Q  
  (4)检查压力继电器各元件或调定值;
  
3 u3 p3 G6 i: i3 x9 t3 b  八、压缩机制冷量不足
( ~* `6 s; ~% D4 I  
' q) c8 H, u0 ^3 q1 n* `/ l  原因有:
  
, u# `' \$ ^9 ?( {% `+ @5 L  (1)活塞环磨损或活塞与气缸间隙因磨损而过大;
# L0 n3 K% c+ a" U* v7 }- w  
' u# a e! I- L, h8 C  排除方法:
  
# _5 k8 L& c- Z$ V/ \* Y, n  (1)更换新活塞环或检修换新部件;
0 Y0 ]9 B+ Z: [4 L3 P/ E  
, v% D& ` |( {! B" `  九、压缩机与电动机联轴器有杂声
4 x# R8 t4 n4 q$ M/ _: V  
  原因有:
  
: o0 \, A4 u# v* f/ n  (1)压缩机与电动机联轴器配合不当;
  
  (2)联轴器的键和键槽配合不当;
* o( M" x0 D ?0 L7 w  
  (3)联轴器的弹性圈松动或损坏;
  
  (4)皮带过松;
  
  (5)联轴器内孔与轴配合松动;
) g$ p$ v+ ?( s* o3 n  
# l3 E$ @/ Y( B5 g. g+ N# a1 J  排除方法
3 c! `" J4 C$ H  
  (1)按正确装配要求重新装配;
  
  (2)调整键与键槽的配合,换新键;
  
9 n1 n- j8 s1 h0 \  (3)紧固弹性圈或换新件;

  (4)调整拉紧皮带;

) _& \" v# y$ g% A  (5)调整装紧联轴器;

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1420208190517
    赞赞楼主的详细的解释
    2015-07-26 22:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    比较不错,可借鉴!
    2015-07-25 08:56:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机制冷中润滑油量的分析

  一般情况下,对于一套全新的压缩机制冷系统来说,压缩机加注润滑油量应偏高些,约为330-350ml,如果制冷系统没有全部更新,而仅是换了一台压缩机,则加注润滑油量可减少25ml。还应注意的是加注好润滑油的压缩机,不可随意转动电磁离合器吸盘,以防止冷冻润滑油窜入汽缸内,从而被压入制冷系统中。9 s8 S2 f& U7 h. W: e! C  安装压缩机时,要注意安装位置,即要使带轮槽与发动机相应的带轮槽平行,否则会加剧“V”形带的磨损。制冷系统装完后,必须对制冷系统进行检漏。压缩机尾部有高、低压两个头,接头内均有气门芯。它们分别与压缩机的高、低压腔和制冷系统的高、低压部分相通。检漏时需要将高压的氮气接到用检漏仪进行仔细检查。

回帖成功

经验值 +10