0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
请大神帮忙,分析一下漏保跳闸原因2台配电箱,分别接了1台电动葫芦,两台电动葫芦都能分别送上电使用,但是都送上电后,一会儿2号箱的1号开关就跳闸。将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)。将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常,再讲相序调回,2号开关(带负载)不送电,1号开关仍然正常,将2号开关送上电,1号开关跳闸。这到底是怎么回事?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报