lsc19590714
沙发
详查4P漏保开关以下线路敷设情况、配电盘原件接线、及电动机接线等处。从你的述说分析;4P漏保开关以下的线路敷设作为重点查验,因是动态的。开关跳是因为漏电原因引起的,重点查放在此处。相间短路、过流因素不予考虑。查有否220V电气原件漏电情况、PE线不能入N线问题?电源线、电动机线有否破损、虚接地情况?可能是属于软故障,因此时有问题,彼时就自然消除了。我在工作中也遇到过,待等此故障现象彻底固有时你才会检查出来。望对你有所启发,仅供参考。
2015-08-01 15:28:01
赞同0
-
mack0417
板凳
xlbeny 发表于 2015-7-28 17:40 没怎么看明白。有个疑问,既然负荷接线为3相+PE,为什么不用3P漏保替代4P漏保开关?哦,是先有的配电箱,后加的电动葫芦
2015-07-29 11:57:29