请大神帮忙,分析一下漏保跳闸原因

发布于:2015-07-21 16:55:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2台配电箱,分别接了1台电动葫芦,两台电动葫芦都能分别送上电使用,但是都送上电后,一会儿2号箱的1号开关就跳闸。将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)。将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常,再讲相序调回,2号开关(带负载)不送电,1号开关仍然正常,将2号开关送上电,1号开关跳闸。这到底是怎么回事?


图片1.png

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    详查4P漏保开关以下线路敷设情况、配电盘原件接线、及电动机接线等处。从你的述说分析;4P漏保开关以下的线路敷设作为重点查验,因是动态的。开关跳是因为漏电原因引起的,重点查放在此处。相间短路、过流因素不予考虑。查有否220V电气原件漏电情况、PE线不能入N线问题?电源线、电动机线有否破损、虚接地情况?可能是属于软故障,因此时有问题,彼时就自然消除了。我在工作中也遇到过,待等此故障现象彻底固有时你才会检查出来。望对你有所启发,仅供参考。
    2015-08-01 15:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • mack0417
    mack0417 板凳
    xlbeny 发表于 2015-7-28 17:40 没怎么看明白。有个疑问,既然负荷接线为3相+PE,为什么不用3P漏保替代4P漏保开关?哦,是先有的配电箱,后加的电动葫芦
    2015-07-29 11:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多