土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统安装集热板问题

喷淋系统安装集热板问题

发布于:2015-07-21 15:57:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一公用工程,原设计无吊顶,喷头上喷。现我方考虑设置吊顶,喷头已改为下喷,但吊顶形式(封闭式吊顶或格栅吊顶)未确定,按照《自动喷水灭火系统设计规范》中只有货架内喷头上方有孔洞、缝隙,需要在喷头上方设置集热挡水板。在我国的实际工程中,集热板不止用于货架内,而是被更广泛用于停车库、仓库、建筑高大部位等不能保证喷头溅水盘离屋面板的距离符合规范和产品要求的地方(规范要求:喷头溅水盘与顶板的距离应大于75mm,小于150mm)。有资料表明很多工程采用此方法。
请问:1、采用格栅式吊顶需要增加集热板吗?有无其他依据。
2、若要增加,因施工方投标价过高,我方考虑二次精装再加,消防验收能否通过,或二次装修完后一起消防验收是否可行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xujianweihao
    xujianweihao 沙发
    给力,好资料
    2015-07-25 14:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1417837303948
    排水员 发表于 2015-7-24 16:18 据我所知,货架喷淋,可以用集热板,也可以不用,这个要看情况,这同吊顶用网格式吊顶不同,在仓库的货架喷 …对于喷头溅水盘到顶板的间距要求:(1)在正常情况下是要求在75(mm)~150(mm)。(2)当喷头在梁侧间距(一般认为)1500(mm)的范围内应按a与b的关系式进行处理(3)如果按上面的关系,喷头溅水盘到顶板间距大于550(mm)时,可有二中方法处理,第一个在喷头上方设集热板以降低溅水盘到顶板的高度,第二是,在该处喷头侧梁底加喷头,该加设喷头的流量可不纳入设计水量。(4)是上海市的地方法规,其它地方不适用
    2015-07-24 16:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵房和消防水池的有没有最小间距

现在有个项目,本来设计的是消防水池在单体的后面,消防水池在消防泵房的后面,二者之间直线间距很小,后来甲方由于风水问题,把消防水池平移了100米,现在消防水池和消防泵房间距有120米左右,这样是否可行。

回帖成功

经验值 +10