土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房和消防水池的有没有最小间距

消防泵房和消防水池的有没有最小间距

发布于:2015-07-21 10:07:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在有个项目,本来设计的是消防水池在单体的后面,消防水池在消防泵房的后面,二者之间直线间距很小,后来甲方由于风水问题,把消防水池平移了100米,现在消防水池和消防泵房间距有120米左右,这样是否可行。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发
    其实让甲方把水池跟泵房一起移就行了,吸水管过长气密性差,水损也大,且容易损坏。
    2017-03-06 20:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • 水滴石穿02
    学习了,谢谢各位
    2017-03-06 17:40:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防稳压罐和稳压泵可以设置在一层室内吗?

消防稳压罐和稳压泵可以设置在一层室内吗?还有,消防稳压罐和稳压泵可以从市政外网取水吗?

回帖成功