土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框梁与暗柱的锚固问题

框梁与暗柱的锚固问题

发布于:2015-07-20 11:19:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 yuyuing891230 于 2015-7-20 11:24 编辑

如果框梁与暗柱的锚固长度是按照框架结构一样的锚固长度的话 ,即铰接是0.35lab,充分利用钢筋的抗拉强度时是0.6lab
规范中暗柱宽度与墙宽相同,那这样的话锚固长度怎么满足,墙后得做多厚? 假如:梁与暗柱的连接是刚接的话,0.6x37x20=444
1、 请问暗柱与梁的锚固应如何理解?
2、锚固长度0.4lab,0.35lab,0.6lab这三个锚固长度分别都是在什么情况下考虑?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1437445581972
    应该看看图集里面的样式
    2015-07-21 11:13:21

    回复 举报
    赞同0
  • 刺猬
    刺猬 板凳
    你说的0.35lab和0.6lab都是针对非框架梁而言的,框架梁在暗柱内的水平锚固长度执行0.4LaE,可以考虑采用小直径钢筋,其他措施可参考高规7.1.6条。
    2015-07-20 12:22:20

    回复 举报
    赞同0