喷淋商场建筑面积5000以上是中危II级,那么这个建筑面积指的是纯商场部分的面积还是所在整个楼层的面积?现在两层商场加起来4700,但每层还有个几百平方的办公区,他们属于第二防火分区,如果算上这几百的办公区就超5000了,那最后设计说明里是写中危险I还是II呢?反正目前喷头布置是按中危险II级布置的,说明里写II级的话审图会提吗?
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    可燃物没有本质区别,面积大小主要是后果不同。严格来说商业部分不到5000就按1级没错。不过1级2级,除水量外,对设计和造价影响不大,就按2级。
    2015-07-19 13:05:19