土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于5000面积以上的商场喷淋

关于5000面积以上的商场喷淋

发布于:2015-07-18 20:47:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋商场建筑面积5000以上是中危II级,那么这个建筑面积指的是纯商场部分的面积还是所在整个楼层的面积?现在两层商场加起来4700,但每层还有个几百平方的办公区,他们属于第二防火分区,如果算上这几百的办公区就超5000了,那最后设计说明里是写中危险I还是II呢?反正目前喷头布置是按中危险II级布置的,说明里写II级的话审图会提吗?
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    可燃物没有本质区别,面积大小主要是后果不同。严格来说商业部分不到5000就按1级没错。不过1级2级,除水量外,对设计和造价影响不大,就按2级。
    2015-07-19 13:05:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于增压稳压设施的设置问题

2014年《消规》执行以后,要求消火栓系统也采用压力开关启泵,请问,不同的消防系统(消火栓、喷淋等)可否还共用增压稳压设施?

回帖成功

经验值 +10