土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于增压稳压设施的设置问题

关于增压稳压设施的设置问题

发布于:2015-07-18 17:42:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2014年《消规》执行以后,要求消火栓系统也采用压力开关启泵,请问,不同的消防系统(消火栓、喷淋等)可否还共用增压稳压设施?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghaijun760209
    稳压泵可以共用,不同的系统根据各自的压力开关分别启泵
    2015-10-15 11:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • bruceleeeeee
    bruceleeeeee 板凳
    我觉得应该是分开设置,因为压力值要求的不一样
    2015-10-15 10:42:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。