土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ "单元配电房“内设置MEB作用是什么?单纯是供配电箱做重复接地用吗?

"单元配电房“内设置MEB作用是什么?单纯是供配电箱做重复接地用吗?

发布于:2015-07-17 14:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个”单元配单房“内设置MEB作用是什么,是否可以不设,MEB的进线是取自引下线钢筋引过来的。现在施工做法如下现场施工图,在配电箱位置的两面墙甩出扁铁在那,供日后配电箱的接地用。MEB在这里的作用只能让我联想”接地“概念,而非”等电位“的概念。这里”单元配单房“除了配电箱金属外壳没有其他可触及的金属带电部分了。
1.jpg

2.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg



1.jpg


2.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

  • liufee
    liufee 沙发
    不只是重复接地用的,主要是将范围内电位拉平,避免人员触电。研究一下并联电路的原理就更明白了
    2015-07-17 15:40:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电房设于二层时楼梯的疑问

配电房设于建筑二层,由于配电房需要两个门,现在两个门都是由一层室外用钢架楼梯上去(吊装平台也做了)。有没有规范规定,配电房设在二层时,必须有一个门得从室内上二层,而不能两个门都从室外用楼梯上二层。

回帖成功

经验值 +10