土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调设计全过程

中央空调设计全过程

发布于:2015-07-17 10:17:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
设计顺序:先末端,后主机
设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本
设计方案及适用范围:
一、末端部分:
1 、风机盘管系统;
适用范围:一般办公、餐饮等场所
2 、风机盘管加新风系统;
适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所
3 、全空气系统;
适用范围:商场超市、车间等大开间场所
二、主机部分:
1 、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;
适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守
2 、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守
3 、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;
适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守
4 、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守
三、其它:
1 、一拖多系统;
适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所
2 、风管机系统;
适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低
设计程序:
一、末端部分:
(一)设备选型:
1 、计算实际空调面积;
2 、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号;
冷负荷概算指标:
采用组合式空调器,循环次数商场6 7 次,推荐8 9
(二)水系统设计:
1 、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30 米时尽量采用同程式);
2 、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;
3 、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;
4 、空调水设计流速为0.9 2.5m/s ,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500
5 、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门;
6 、冷凝水管径设计:
当机组冷负荷Q 7KW DN 20 Q 7.1 17.6 DN 25 Q 17.7 100 DN 32 Q 101 176 DN 40 Q 177 598 DN 50 Q 599 1055 DN 80 Q 1056 1512 DN 100 Q 1513 12462 DN 125 Q 12462 DN 150
7 、空调水管保温:
当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm ,冷凝水管保温厚度采用30mm
当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm ,冷凝水管保温厚度采用15mm
当冷凝水管采用PVC 等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。
(三)风系统设计:
1 、风量选择:
1 )新风工况:按每人最小新风量确定
影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8M3/H
办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量17M3/H
客房,每人最小新风量30M3/H ,正常采用50M3/H
2 )回风工况:按循环次数确定,一般取8 10 /H ,即空调空间体积×(8 10 /H
2 、风机风压的选择:
估算法:风压=(最不利环路长度×10 Pa
3 、设备定位,尽量靠近水系统立管;
4 、布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2 2.5 m/s 之间,回风口风速在3 5 m/s 之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;
5 、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀;
6 、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径;
通风空调风管内设计流速(m/s ):
注:1 、表中分子为推荐流速,分母为最大流速。
2 、对消声有严格要求的系统,管内的流速不宜超过5 m/s ,支管内的流速不宜大于3 m/s
7 、当风道穿越机房或防火分区时,风道上应设防火调节阀;
8 、当风机风量大于10000 M3/H 时,风机的进出口应设消音静压箱,通过静压箱截面流速为2 3 m/s ;小于10000 M3/H 时,在风机出口处设消音器即可,消音器的内径与主风道相同;
9 、钢板空调风道保温:
当采用超细玻璃棉板保温时,保温厚度为40mm ;当采用橡塑板保温时,保温厚度为15mm
二、主机部分:
(一)制冷、制热主机:
根据使用场所确定负荷概算指标,再乘以总的空调面积便可计算出总的设备负荷,再根据系统情况确定主机数量,选出设备型号;对于一些多用途的空调场所,计算设备负荷时需考虑同时利用系数。
空调主机负荷概算指标:
(二)冷却塔:
根据制冷机组的所需冷却水量确定,实际选用的冷却塔水量应大于所需水量,应当注意的是冷却塔的工况应和机组冷却水的工况保持一致。
(三)冷媒水泵:
1 、数量:比机组多出一台作为备用;
2 、流量:根据机组冷水流量 ×(20~30 % 确定;
3 、扬程:根据系统情况,通常取(20~40 m
(四)冷却水泵:
1 、数量:比机组多出一台作为备用;
2 、流量:根据机组冷却水流量 ×(10~15 % 确定;
3 、扬程:根据水泵至冷却塔的高度+机组压降+(5~10 m ;(五)软化水设备:
根据流量来确定,通常取(3~8 M3/H
补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5 倍。正常补给水量一般按系统水容量的1% 考虑。初步设计时可按循环水量的1% 估算。补水泵的流量是正常补给水量+ 事故补给水量;而水处理设备的流量可按照正常补给水量确定,即1%
补水量可按照系统负荷来估算:以设计冷量为基础,系统水容量大约为2-3L/KW 。有用建筑面积来估算,大概每平方1
(六)软化水箱:
根据标准水箱尺寸,通常取(2.5~8 M3
(七)落地膨胀水箱:
1 、罐体直径通常取:Φ1000~1200
2 、配2 台水泵:
流量:(3~8 M3/H 扬程:(冷媒水泵扬程×1.3 m
(八)分、集水器、分气缸:
1 、直径D (1.5 3) ×支管中的最大直径,mm
2 、长度按支管数量和阀门型号确定
(九)冷却水处理:
通常在机组冷却水进口处设电子水处理仪进行处理。
一般中央空调系统的定压点均设在冷冻水泵的入 口的回水干管上,这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布。目前供热空调系统定压补水方式主要有膨胀水箱定压补水,补水泵定压补水,气体定压罐结 合补水泵定压补水等。其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式,所以现在在民用建筑中大量使用,但是膨胀水箱必须设在系统的最高点。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bingnibaobao
    bingnibaobao 沙发
    经典,东西不错
    2016-12-30 15:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    很经典,费心了,祝工作愉快。
    2015-10-17 16:06:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

日立空调3匹以下的室内机有DIP调节功能,室内机的额定能力能够扩大或缩小0.25匹,D...

日立空调3匹以下的室内机有DIP调节功能,室内机的额定能力能够扩大或缩小0.25匹,DIP调节的原理是什么?

回帖成功

经验值 +10