土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工高手快来帮帮忙!急活

施工高手快来帮帮忙!急活

发布于:2007-10-25 22:35:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问这个问题怎么解决?
这是要做个玻璃隔墙。因为上边棚做的低了点所以下边留的位子就少了!玻璃已经到地砖下边了!现在的问题的玻璃边还要做个灯带,如果玻璃下边垫木方就没有灯带放灯的位子了!现在不知道怎么办了,给点数据是这样的。两个地砖间留的距离是100,玻璃底到原地面的距离是70到80玻璃是12的钢化玻璃。现在就是想知道怎么才能即固定玻璃墙又不影响等带的安装。还有不明白的加QQ15689501。我刚出道希望高手给点建议!真的很急谢谢!!

1193322914506.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hankerb46
    hankerb46 沙发
    谢谢!确实我刚出道,很多不明白的!希望以后多多指点,你的方法我和经理说下看看能实行不!如果可以那可老感谢你了!
    我是实习生!努力学习中!
    2007-10-28 08:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • xiebin1972
    xiebin1972 板凳
    一看就知道你是生手!下部节点明显错误!!即使采用上部吊挂的形式也是 错的!!
    下部应采用混凝土地基加固定槽钢来固定纯玻璃幕墙!!槽钢内应设应橡胶垫块,数量和间距参照图集!!
    你处玻璃不可能再调换,可以考虑降低槽钢位置来做!在地面两侧设装饰铜板或直接贴至槽钢处,注胶密封即可!!
    2007-10-27 21:17:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯井工字钢预埋问题

碰上一个混蛋设计院 电梯井剪力墙没有配筋图 被我们施工员当作240砖墙了 用作导轨的工字钢直接垫了一块过梁放在砖墙上 我认为这是不可以的 这种结构不仅毫无抗震性可言 甚至不能承受电梯的动荷载 时间长了必然出问题 但是我作为一个刚毕业的学生 在项目上没什么发言权 请问我该怎么做??

回帖成功

经验值 +10