土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电梯井工字钢预埋问题

电梯井工字钢预埋问题

发布于:2007-10-25 21:55:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
碰上一个混蛋设计院 电梯井剪力墙没有配筋图 被我们施工员当作240砖墙了 用作导轨的工字钢直接垫了一块过梁放在砖墙上 我认为这是不可以的 这种结构不仅毫无抗震性可言 甚至不能承受电梯的动荷载 时间长了必然出问题 但是我作为一个刚毕业的学生 在项目上没什么发言权 请问我该怎么做??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • y96sq
    y96sq 沙发
    电梯导轨固定点距离与电梯承载量有关系,跟货梯与客梯有关系,载重量愈大,固定点间距愈小。确实没有剪力墙,在电梯井道四角设置构造柱,在导轨固定点设置圈梁,圈梁设置与导轨的固定点相符,圈梁与构造柱相连!如果你说的是超过10人的客梯,且高度超过20米,这样的做法,电梯厂家会找你们的,即是不找,特种设备检验所也是很难通过的!
    2008-06-28 20:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • user1000
    user1000 板凳
    电梯井是四面都是砖墙了吗,还是二面是剪力墙,二面是24墙,要是四面都是砖墙,我建议坚决返工,这样肯定不行的,电梯井是房屋内筒结构,有的是内筒外框架,主要指望这个受力,你们要赶紧找设计院,修改。要是两面还可以补救。
    2008-06-27 21:09:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

东莞市桩基础工程协会

桩基础工程信息共享,例如哪里有工地,哪里需要找桩机等等。群号49165362,遵从诚实,信用的原则,欢迎大家加入。

回帖成功

经验值 +10