系统类型
|
水喷雾灭火系统
|
“SP”合成型泡沫 喷淋灭火系统
|
排油注氮灭火系统
|
占地面积
|
大
|
较小
|
小
|
灭火阶段
|
初期、后期
|
初期、后期
|
初期
|
控火时间
|
24min
|
10min
|
10min
|
运行管理
|
维护工作量大,需定期试验
|
维护工作量较小,需定期更换泡沫
|
维护工作量最小
|
综合造价
|
76万元
|
25万元
|
15万元
|
优 点
|
技术成熟,安全可靠,误报后果小
|
高效、经济、安全、环保,误报后果小
|
小型紧凑,造价低,土建、安装及运行管理工作量小,费用低
|
缺 点
|
配套设施多,占地面积大,投资高
|
需定期更换泡沫,运行管理费用较高
|
只能扑救初期火灾,误报后影响正常运行
|
名称 性能
|
1301(哈龙)
|
CO2(二氧化碳)
|
FM200(七氟丙烷)
|
IG541(惰性气体)
|
气溶胶
|
|
对臭氧层的破坏(ODP值)
|
16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
温室效应 (GWP值)
|
58
|
1
|
20.5
|
0
|
≤0.05
|
|
毒性
|
NOAEL (%V/V)
|
5
|
灭火浓度1/5人感呼吸困难
|
9
|
43
|
灭火浓度的1倍 无不良反应
|
LOAEL (%V/V)
|
7.5
|
灭火浓度的1/2人窒息
|
10.5
|
52
|
灭火浓度的3倍 无不良反应
|
|
大气中存活寿命(年)
|
65
|
0
|
31
|
0
|
0
|
|
灭火方式
|
化学
|
物理
|
化学、物理
|
物理
|
物理、化学
|
|
设计浓度
|
5%V/V
|
58%V/V
|
8.3%V/V
|
37.5%V/V
|
70(g/m3)
|
|
贮存压力 (MPa)
|
2.5~4.2
|
高压15 低压2.1
|
2.5~4.2
|
15~20
|
常压
|
|
适用范围
|
有人区域
|
无人区域
|
有人区域
|
有人区域
|
无人区域
|
|
系统构成
|
有压力容器、阀门、管网
|
无压力容器、阀门、管网等
|
||||
安装维护
|
安装维护工作量大,贮存条件要求高,要求无泄漏
|
安装维护工作量小,无泄漏
|
||||
系统造价系数(500m3以上)
|
1
|
2.3
|
2.2
|
3.5
|
0.8
|