土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总断路器合闸时异常跳闸问题

总断路器合闸时异常跳闸问题

发布于:2015-07-15 21:37:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们办公室在院里面的五楼,隔壁还有一个办公室,每次停电后,再恢复供电,我们办公室的总闸都会跳掉,这不是重点,重点是如果直接将办公室断路器合闸,是合不上去的,强行合的话会让五楼的总断路器跳开!这个时候,就需要先将办公室的照明、插座、电脑等回路全部断开,然后合上总断路器,再将其他断路器依次合闸,就可以用了。
这样的事情发生了好几次,我们院里面也进行了讨论,首先排除了漏电,因为漏电是会一直合不上去,然后也排除了断路器的脱扣曲线的问题,因为平时的跳闸是正确的,不存在越级跳闸的问题,而且这也不属于越级跳,最后我们认为应该是有个瞬间的大电流,类似于短路电流,我开始猜想会不会是两条相邻的线因为绝缘破损,靠得比较近,因为合总闸和来电时的瞬时电流产生的电动力使两条线接触,造成短路,然后跳闸,但也被否定了。
最后咨询了我们院的三个总工,还是没有得出什么有说服力的理由,上论坛来向大家求助!
答出来的大神可以来我们院当总工了:lol

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    zm536514830 发表于 2015-7-28 17:14 嗯,这个办法不错,等办公室没什么人了可以试下~到时我再给大家一个答复有条件换个开关试试?原因找到了么
    2015-08-10 21:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    最好把系统图发上来看看,应该是设置问题。
    2015-07-29 23:19:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教一个问题,如果这样接,对多功能电流表有没有影响

两台配电柜都装有互感器原柜子现需要给B柜供电于是从原柜互感器下方,空开上端接1根电缆保持同样相序穿过互感器线圈接到B柜,接入B柜时也穿过互感器问题来了在原柜计量时原来的电缆和这次我跨接的电缆电流方向相反,会不会造成原柜计量的电流不是实际该柜负荷电流?

回帖成功

经验值 +10