土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
求教一个问题,如果这样接,对多功能电流表有没有影响
求教一个问题,如果这样接,对多功能电流表有没有影响
两台配电柜
都装有互感器
原柜子现需要给B柜供电
于是从原柜互感器下方,空开上端接1根电缆保持同样相序穿过互感器线圈接到B柜,接入B柜时也穿过互感器
问题来了
在原柜计量时原来的电缆和这次我跨接的电缆电流方向相反,会不会造成原柜计量的电流不是实际该柜负荷电流?
发布于
2015-07-15 19:02:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
hanzhg54
前面我的帖子说的有问题,我仔细看了楼主的问题,确实对原柜子计量没有影响,因为B柜的电流在原柜子互感器一进一出完全抵消,不会计量。
2015-08-17 18:50:17
来自 PC
评论
举报
dqzdhyl
画个图传来,感觉太费心了,简单问题不要复杂化
需要做什么,叙述清楚
2015-08-17 17:44:17
来自 PC
评论
举报