土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站电气安装中存在的问题及整改预防措施

变电站电气安装中存在的问题及整改预防措施

发布于:2015-07-15 14:48:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  作为 电力建设监理的工作人员,如何才能对 电气安装施工中出现的问题提出行之有效的整改措施,是施工质量的关键。同时也是变电站使用后运行水平的关键。作者结合多年的工作经验,主要就变电站电气安装中存在的问题及整改预防措施进行了阐述。

  在变电站建设过程中,由于工程建设一般时间都较为紧,加上变电站的设备品种繁多,切施工安装调试条件复杂,因此,在变电站 电气设备安装工程验收检查中常常会发现一些质量问题。本文通过对变电站电气安装中存在的主要问题进行了分析,同时提出了整改预防措施及方案,为今后变电站电气设备安装工程施工的质量取得有效的保障。

  电气安装中存在的主要问题分析

   1.全站接地存在的主要问题有:

  (1)电气电缆开列电缆沟沟内接地线时未核对实际施工完成的电缆沟数量, 造成沟内接地数量偏少。(2)由于施工单位施工连排构架接地线不按照设计要求, 造成构架实际接地点远多于设计要求, 造成设计开列的构架接地线偏少。(3)构支架及设备本体接地存在遗漏, 接地点无接地标示。(4) CT 和CVT 二次回路接地不规范, 存在多点接地现象。(5) 电缆屏蔽层两端可靠接地。(6) 未开列全站户外照明灯具的接地线。(7) 为了满足反措要求, 在全站除 电源箱和检修电源箱外, 其余与保护相关的端子箱内均要求加装接地铜排, 其截面积不小于16mm, 同时接地铜排在箱内要做绝缘处理, 采用支持绝缘子安装固定。(8)设备接地线焊接不符规范, 焊点未做防腐处理。

   2.电缆敷设和二次接线主要存在的问题有:

  (1) 部分电缆施放存在不合理交叉, 排列不整齐。(2) 电缆标示牌存在的主要问题有: 文字说明错误、采用临时手写、与实际电缆连接不符、遗漏未挂、绑扎不牢固和排列不整齐等问题。(3) 电缆防火封堵的主要问题有: 部分未按照设计要求封堵导致封堵不严,施工过程造成封堵破坏, 防火隔板的厚度不满足设计要求等问题。防小动物未封堵的情况在各工程验收中最为常见, 另有部分屏柜封堵在施工过程中扒开后未能及时恢复。(4) 二次回路存在寄生回路现象。(5) CT 电流端子排端子绝缘为零。(6) SF6 断路器机构箱 电动机与驱潮电源未分开。(7) CT 二次回路开路, PT 二次回路短路。(8) 部分户外端子箱不防水。

   3.设备及其它层面存在的主要问题有:

  (1)设计说明中未写明主 变压器、并联 电抗器等大型设备均采用焊接的固定方式。(2) 设备线夹的角度与实际到货设备的情况有出入。(3) 户外所用变低压侧硬母线未开列绝缘护套进行包裹。(4) 断路器控制箱中的继电器三相跳闸不一致, 未按照调度文件及时调整。(5) 个别设备安装调整中使用了过量的垫片。(6)螺栓未拧紧或缺失, 部分二次接线盒缺少平垫或螺栓固定不牢靠, 导致二次接线箱进水、受潮。(7) 构架和设备支架镀锌不够均匀, 色差过大。

   4.专业间交界面的遗漏

  由于变电站工程涉及的专业多, 如果专业间配合不够严密, 将会在设计和施工中出现盲区, 在工程验收中发现以下常见问题:

  (1) 电气一次专业在各个 配电装置的平面布置图给土建专业时, 由于未标明户外照明 配电箱, 户外所有电专用盘及检修箱的位置及安装方式、尺寸, 最终延误了施工。(2) 由于电气二次专业在电缆清册中未开列由厂家成套提供的电缆清册, 造成电气一次在电缆敷设时未开列二次部分电缆的埋管。(3) 电气一次专业会签土建构架图时未核对土建构架梁上耐绝缘子串挂点的位置是否满足电气要求。(4) 故障录波器modem的电话线未接入。(5) GPS 对时遗漏未接。(6) 保护与通信接口不明确, 如缺少光配线架端子接线图。

  造成缺陷的原因分析

  变电站电气安装工程的常见问题, 其原因大致有以下几个方面:

  (1).由于工程工期紧,阶段性的抢工期对工程施工质量造成不良影响, 同时对于有限的设计及施工力量都是一个巨大的考验。(2).由于厂家资料的原因,造成设计深度不够, 变更过多, 设计图纸提交滞后。如二次图纸有误, 造成电缆敷设返工和部分二次接线调整; 设计图纸滞后使电缆敷设被迫分多次进行, 增加了电缆整理的难度, 也影响了二次接线的美观性。(3).部分施工人员质量意识不强, 且新进施工人员较多, 对相关规程规范和图纸的熟悉程度不够。(4).材料、设备进场验收和基础工程把关不严格, 特别是对设备构支架和零星设备如端子箱的验收需要提高细度。(5).监理工作有待进一步改进。目前变 电工程监理工作尚处于不断完善中, 监理人员的知识结构、业务水平和质量管理意识还有待提高。

  变电站电气安装常见问题的整改和预防

  针对变电站建设中存在的常见多发质量通病, 提出以下整改和预防建议:

  (1) 从源头抓起, 严格控制进场设备的质量验收, 强化设计图纸的设计深度和审查力度。严格对构支架、屏柜等设备的进场验收, 提前发现、及时消除存在的问题。有关于设备的技术问题必须在订货协议中写明具体的允许值。以减少验收时标准不统一的争议: 强化设计图纸的设计深度, 减少设计变更,加强设计专业间的配合, 以防止遗漏和规范一二次设备的接地。(2) 加强过程控制, 提高施工人员的质量意识,使其对电气规程规范的条款要求增进熟悉, 加强理解消化。在施工过程中, 严格执行规程规范、严格按设计图纸施工; 在施工工艺上, 推行技术创新。(3) 设计和厂家应该高度重视端子排上的隔离问题, 在产品设计时必须执行交直流端子、正负电源端子、不同控制回路等的隔离, 从源头上控制此类问题的发生。在施工和验收过程中要及时发现未隔离的现象, 有条件的情况下尽量采用空端子进行隔离, 没有空端子时可采用增加绝缘隔板进行隔离。

  (4) 对电缆敷设、整理和二次接线工作进行改进, 推行技术大比武, 同时加强责任考核制度, 充分调动施工人员精心施工、积极创新的工作热情。电缆标示牌、绑扎和电缆封堵必须通过严格的程序化控制, 按照清单逐一检查核对, 以有效地避免遗漏和错误。(5) 加强设备安装调整的细度, 精心调试。(6) 加强现场监理单位的监督职能。通过监理单位的现场监理、巡视、抽查和质量报审, 约束施工单位的质量行为, 规范施工质量。(7)加强施工单位内部的三级验收制度, 及时发现、消除缺陷。推行工程竣工预验收, 确实做到层层把关,把工程质量问题消除在工程投产以前, 为变电站的安全、可靠运行奠定坚实的基础。



  随着变电站建设的不断加大,在变电站建设中,作为监理单位,就应该对电气安装过程中出现的问题及时提出整改措施,同时不断的加大监管力度,从而确保工程质量。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站倒闸电气误操作的原因分析及对策

本文通过对变电站中出现倒闸电气误操作事故进行原因分析;总结出几点预防倒闸电气误操作的措施,包括人为因素和技术因素的防范对策,对变电站电气操作的管理具有积极的指导作用,可供从事相类似工作的同行参考交流。   随着国内经济的迅速发展,对我国的电力工业要求越来越高。在现阶段,电力工业正向着大电网、大容量和特高电压的方向发展,开始形成华东、华北、东北、华中、南方互联电力系统等跨省市区的具有相当保障的电力系统。但如果在电气操作中出现事故,轻则中断用户的正常供电而造成用户的经济损失,重则造成大面积停电事故,给经济的发展和社会的稳定带来很大的负面影响,甚至危及国家的整体安全。美、加等国家的大停电事故就是很好的典型例子。

回帖成功

经验值 +10