土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站倒闸电气误操作的原因分析及对策

变电站倒闸电气误操作的原因分析及对策

发布于:2015-07-15 16:14:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本文通过对变电站中出现倒闸电气误操作事故进行原因分析;总结出几点预防倒闸电气误操作的措施,包括人为因素和技术因素的防范对策,对变电站电气操作的管理具有积极的指导作用,可供从事相类似工作的同行参考交流。

  随着国内经济的迅速发展,对我国的电力工业要求越来越高。在现阶段,电力工业正向着大电网、大容量和特高电压的方向发展,开始形成华东、华北、东北、华中、南方互联电力系统等跨省市区的具有相当保障的电力系统。但如果在电气操作中出现事故,轻则中断用户的正常供电而造成用户的经济损失,重则造成大面积停电事故,给经济的发展和社会的稳定带来很大的负面影响,甚至危及国家的整体安全。美、加等国家的大停电事故就是很好的典型例子。

  电力系统中出现事故的主要原因之一是在倒闸操作过程中出现误操作的现象。作为供电企业管辖的设备多、技改任务多,倒闸操作任务也相应多。在现阶段的管理水平和技术能力的基础上,如何保证倒闸操作不发生误操作,是从事电力系统技术研究的工作者们非常感兴趣的课题之一。

  电气误操作的主要原因分析

  管理人员方面的原因因素

  (1)人员技术素质不高是误操作的原因之一。值班员责任心不强,工作不认真,电气操作人员技术水平、操作经验参差不齐,对设备的性能、结构、原理掌握和了解的程度不同,必然在操作水平方面存在差异。运行人员操作方法不正确是直接导致操作失败的关键因素。电气设备的倒闸操作要求电气运行人员具有丰富的电网运行知识,熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位的规程和制度,必须掌握一、二次设备的操作配合及倒闸操作的技术原则。(2)管理人员习惯性违章操作。在电气操作的管理时,习惯于把重点放在大型操作上,而忽略了小操作。但事实证明大部分误操作事故是由简单操作而引发的。管理人员的习惯性违章操作主要表现如下几点:①不执行调度命令复诵核对制度;②不认真填写、审核操作票;③操作前不进行模拟预演;④操作过程中不认真进行监护复诵制度;⑤一次操作多带或少带操作票;⑥不按操作票的顺序进行操作,跳项、漏项或倒项操作;⑦操作中使用不合格的安全用具,没有养成使用前首先检查安全用具的良好习惯;⑧装设接地线或合接地刀闸前不验电;⑨无票操作;⑩单人操作;操作前不认真核对操作位置,不核对设备的名称、编号,不核对模拟;不详细做好操作记录等等。

  技术难点方面的原因因素

  (1)在旁代操作时没有考虑重合闸的投退。有些电力部门调度人员在下令开关停运前,不要求退出自动重合闸。他们认为开关停运一般是限电或方式需要,既无站内工作又无线路工作,所以退出自动重合闸是不必要的操作。但是,还是要考虑开关停运时,设备是否能自动闭锁重合闸,这样谨慎是为了防止事故的发生,往往事故就在保护退出的时段里恰好发生的,应引起注意[2]。(2)防误解锁钥匙使用和管理不严。目前使用的防误闭锁装置性能不稳定,部分产品制造质量和安装调试质量不高,以及运行人员使用维护不当等原因,容易造成防误闭锁装置卡涩,生锈、失灵等故障,延迟倒闸操作时间。当防误装置故障时,部分运行人员不严格按照防误闭锁装置管理办法向有关领导申请使用万能解锁钥匙,就擅自盲目解锁,或当执行某一步操作不能正常解锁或存在疑问时,责任心不强或业务水平差的运行人员不核对设备名称和编号,不仔细检查操作的内容和操作任务等等都是造成倒闸误操作的原因之一。

  防止电气误操作的对策

  提高运行人员的管理水平

  (1)加强运行人员的安全教育。加强运行人员的安全教育,提高工作责任心和执行规章制度的自觉性。安全意识教育能让运行人员在工作上自觉遵守规程、不断反省自身操作的不足,并促进工作人员积极学习各种相关的技术书籍,提高值班人员的责任感。(2)坚持召开操作前的安全会。坚持召开操作前的安全会,拟定操作方案,明确操作任务、操作目的、安全注意事项,设备的危险点和倒闸操作前后的运行方式,指定技术熟练、责任心强的值班员为操作人和监护人,使整个倒闸操作具备一个比较完善的组织措施和安全技术措施。工作结束后及时进行当天的工作小结,做得好的给予充分肯定,成绩突出的给予奖励,对发现的不安全现象决不能视而不见,不闻不问,要按照“三不放过”的原则进行分析、整改。(3)加强各项管理,奖罚分明。教育操作人和监护人明确自己在倒闸操作中的地位、责任和作用。还要杜绝无票操作或操作票没有带到现场的现象,对填写的操作票必须经过层层审查签名,确保票面合格。坚持操作过程中的预演、监护、唱票、复诵、核对设备编号和位置。建立健全各项管理制度。该奖则奖,应罚必罚,强化管理,杜绝违章[3]。

  提高技术人员的专业能力

  (1)加强技术培训。加强运行人员技术培训工作,提高人员素质和技术水平。随着设备的不断更新,运行人员的不断年轻化,提高业务水平、积累运行经验、增强运行人员在异常状态下的分析、判断、处理能力和实际操作能力是今后变电运行培训工作的重点,特别要进行现场实际操作培训和仿真模拟培训,对运行经验较少的运行人员和实习人员还要有重点、有针对性进行基础知识、基本技能和实际操作的培训,要充分提高运行人员学习的积极性,提高培训质量,进一步提高运行人员实际操作能力、技能水平、工作能力和应急事故分析、处理能力,努力实现规范化、标准化操作,从而减少误操作事故的发生。(2)加强解锁钥匙使用和管理。严格执行防误解锁装置管理办法,解锁钥匙严格按规定进行封存管理,全站只设一套。当五防解锁钥匙不能对程序锁解锁时,一定要先核对设备名称及编号、认真检查操作票,如存在疑问,应立即停止操作,并向调度汇报,在确定操作票、设备名称及编号、操作步骤等完全正确并无疑问的情况下,才能判断为五防锁机械锁故障,经有关领导同意后方能使用解锁钥匙,使用完毕后立即按相关规定进行封存,并做好记录。严禁随意解除闭锁装置,严格按操作票的操作步骤进行操作,倒闸操作时必须认真做好监护和录音。(3)加强安全工具的使用和管理。变电站要加强常用工具的使用和管理,工具要定期检查,定期做试验,安全工具配置不足的站要及时补充,对试验不合格和被损工具要及时进行销毁。要正确使用防护用品和安全工具,并按由有关规定正确存放。

  通过总结变电站的倒闸误操作的主要原因,分析防范倒闸误操作的几点措施,可为电力系统的倒闸操作提供技术参考。倒闸操作的意义,目的是显而易见的,所以一定要加强运行人员安全意识教育,并在技术上提高自身的专业技能等能力,才能保证电力系统供电的正常运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

农村水电站主变应采用升压变压器

农村水电站都是采用单机500kW及以下的低压水轮 发电机,电能一般都采用经主变升压至10kV电压送出,与县电网并列运行的输电形式。而我国目前10kV电压等级的 变压器中,尚无正规的升压变压器标准系列,只有变比为0.4/10±5%kV的配变系列。所以,农村水电站的主变几乎都是采用普通配变,将其原、副边调换过来代替升压变压器使用。将配变做主变使用时,电站发电机在额定电压(0.4kV)下运行,主变的输出电压最高可达10.5kV。但农村水电站绝大多数是处在边远山区,离并网点较远,故其输电(并网)线路的电压降一般都比较大。为了达到与县电网顺利并列的目的,电站只有采取提高发电机端电压的运行方式,使主变的输出电压升得更高一些来弥补线路上的电压降。发电机长期处在高电压运行是十分不利的,必须予以解决,以保证电站的安全、经济运行。