土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱总功率计算问题?

关于配电箱总功率计算问题?

发布于:2015-07-14 10:49:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位使用的电是物业供电,现在工厂设备配电也是经常性改动导致现在系统图,规划图上面与现场实际完全对应不上。设备这块一一统计也比较麻烦,而且单位还涉及几个独立部门更加大了统计难度。
现在的方法是;1;总配电箱有电流表三块。是不是记录的L-N的线电流。电压值则为220V
2; 抄取各相的电流值乘电压值可得出有功功率值(大概估算)。
那么,我电压值应该取220V,还是380V做为乘积。为什么???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yy7581314
    yy7581314 沙发
    本帖最后由 yy7581314 于 2015-8-31 09:23 编辑

    你这个箱子应该是分别测量三相电流,所以分别计算各相用电量求和就可以,电压当然取220V了。希望对你有帮助。
    2015-08-31 09:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 板凳
    总配电箱的电流表显示的应该是:A相,B相、C相
    均为瞬时值{用户用电不断变化)
    核算用电量:不能简单用瞬时电流。
    2015-08-17 18:00:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

★★★★★★★应急疏散照明及户箱配电系统图疑问★★★★★★★

本帖最后由 xcl.3344520 于 2015-7-14 10:55 编辑 我本人目前采用上面方案A,原因是1:配电箱内没有熔断器,节省,出线只出3条线,到灯具或开关处转换成4条线,节省!领导要求的方案B,从配电箱内就多增加一条充电线!问:以上哪种方案合理!最好是有国家规范或者图集标准的!需要说服领导或者自己!领导方案,进线采用断路器,缺点 上级断路器需要配合,开关不好选,同级的话无选择性跳闸,上级选大一级的话,线缆跟着变大!(总开关可以延伸到其他任何配电箱,领导不让用隔离开关,一定要选断路器)

回帖成功

经验值 +10