0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
★★★★★★★应急疏散照明及户箱配电系统图疑问★★★★★★★本帖最后由 xcl.3344520 于 2015-7-14 10:55 编辑 我本人目前采用上面方案A,原因是1:配电箱内没有熔断器,节省,出线只出3条线,到灯具或开关处转换成4条线,节省!领导要求的方案B,从配电箱内就多增加一条充电线!问:以上哪种方案合理!最好是有国家规范或者图集标准的!需要说服领导或者自己!领导方案,进线采用断路器,缺点 上级断路器需要配合,开关不好选,同级的话无选择性跳闸,上级选大一级的话,线缆跟着变大!(总开关可以延伸到其他任何配电箱,领导不让用隔离开关,一定要选断路器)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句你这个箱子应该是分别测量三相电流,所以分别计算各相用电量求和就可以,电压当然取220V了。希望对你有帮助。
回复 举报
均为瞬时值{用户用电不断变化)
核算用电量:不能简单用瞬时电流。
回复 举报