土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ★★★★★★★应急疏散照明及户箱配电系统图疑问★★★★★★★

★★★★★★★应急疏散照明及户箱配电系统图疑问★★★★★★★

发布于:2015-07-14 10:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xcl.3344520 于 2015-7-14 10:55 编辑

yjA.jpg
我本人目前采用上面方案A,原因是1:配电箱内没有熔断器,节省,出线只出3条线,到灯具或开关处转换成4条线,节省!

YJB.jpg
领导要求的方案B,从配电箱内就多增加一条充电线!
问:以上哪种方案合理!最好是有国家规范或者图集标准的!需要说服领导或者自己!


HXA.jpg
领导方案,进线采用断路器,缺点 上级断路器需要配合,开关不好选,同级的话无选择性跳闸,上级选大一级的话,线缆跟着变大!(总开关可以延伸到其他任何配电箱,领导不让用隔离开关,一定要选断路器)

HXB.jpg
我参照图集12DX603 住宅小区建筑电气设计与施工 的方案 进线开关选用隔离开关或者负荷开关!个人觉得上级开关容易选择,线缆不需要可以一级!

拿着这个05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示
跟领导说话,还是被领导喷,坚决要断路器,不要隔离开关,否则我图纸不签字!

截图00.jpg

截图01.jpg
















yjA.jpg


YJB.jpg


HXA.jpg


HXB.jpg


截图00.jpg


截图01.jpg

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1519313231499
    不错 不错 不错
    2018-03-12 22:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • qinabochenhong

    多谢楼主分享
    2015-08-11 10:17:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统谐振接地及接地电流自动补偿装置

1引言    电力系统中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、 继电保护、通信干扰(电磁环境)及接地装置等问题有密切的关系。   电力系统的电压等级较多,不同额定电压电网的中性点接地方式也各有特点。在110kV以下的中压范围内,我国和许多其它国家的电网普遍都采用小电流接地方式,其突出的特点是单相故障接地电弧能自行熄灭。小电流接地方式是非有效接地,其中以中性点谐振(经消弧线圈)接地方式最受关注。中性点谐振接地涉及的技术问题较多,近年来发展变化也较快,运行特性也已得到优化。

回帖成功

经验值 +10