土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防侧击雷和防雷电感应方法的介绍说明

防侧击雷和防雷电感应方法的介绍说明

发布于:2015-07-13 23:42:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本文介绍了防侧击雷和防雷电感应的措施,具体要求如下。



防侧击雷的措施,应符合下列要求:



高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施:

 (1)钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;

 (2)应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线;

 (3)应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连;

 (4)竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接;

(5)没有组合柱和圈梁的建筑物,应每隔三层在外墙内敷设一圈¢12的镀锌圆钢做均压环,有组合柱和圈梁时,利用圈梁的钢筋作均压环。将建筑物的各种竖向金属管道每三层与均压环连接一次。均压环应与防雷装置引下线连接。



防雷电感应的措施,应符合下列要求:

(1)被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。因此,四川中光防雷建议建筑物内的设备外壳、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷接地装置或 电气设备的保护接地装置上。

(2)平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮的长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氧化锌避雷器在运用中的问题分析

1、 氧化锌避雷器的密封问题   氧化锌避雷器密封老化问题,主要是生产厂采用的密封技术不完善,或采用的密封材料抗老化性能不稳定,在温差变化较大时或运行时间接近产品寿命后期,造成其密封不良而后使潮气浸入,造成内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化而引起爆炸。   2、 电阻片抗老化性能差   在氧化锌避雷器运行在其产品寿命的后期,电阻片劣化造成泄漏电流上升,甚至造成与瓷套内部放电,放电严重时避雷器内部气体压力和温度急剧增高,而引起氧化锌避雷器本体爆炸,内部放电不太严重时可引起系统单相接地。

回帖成功

经验值 +10