土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电机绝缘试验方法的探讨说明

直流电机绝缘试验方法的探讨说明

发布于:2015-07-11 16:20:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  直流电机的绝缘试验是指对各绕组和磁场可变电阻器的主绝缘进行试验,其目的是检查绕组和可变电阻器对外壳间的绝缘状况。绝缘试验包括测量绝缘电阻和交流耐压试验两个项目。

  一、各绕组的绝缘试验。

  1、测量各绕组的绝缘电阻,应使用1000V兆欧表,测得的绝缘电阻值一般不应低于0.5MΩ,对励磁机还应测量电枢绕组对轴及金属绑线的绝缘电阻。

  2、磁场绕组对外壳以及电枢绕组对轴进行交流耐压试验。其试验电压值:交接试验标准规定,为额定电压的1.5倍再加750V,并不应小于1200V。预防性试验规程规定,取电压为1kV;对100kW以下不重要的直流电机,电枢绕组对轴的交流耐压试验可用2500V兆欧表进行测量。

  二、磁场可变电阻器的绝缘电阻测量。测量绝缘电阻可 使用2500V兆欧表,测得的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。 新的预防性试验规程规定,不要求单独对磁场可变电阻器进行交流耐压试验。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机长时间过载可能引起的后果

电动机长时间过载,则电动机电流长时间超过额定值,将导致电动机绕组温度、轴温等指标上升超过正常允许值,导致电动机发热严重,严重的话会引起电动机毁坏。 电机长时间过载可能会引起以下后果: 1.电机过热,造成绕组绝缘降低,最终造成电机烧毁; 2.控制元件和线路长时间过载运行,会引起接触器和断路器的触点发热,寿命减少,严重时造成触点烧坏,电机缺相运行烧坏;

回帖成功

经验值 +10