请各位大师分析这个设计有问题吗?
请各位大师分析这个设计有问题吗?
(1)该系统的末断一段管.D45带了4台04盘管,6台03.设计书上的流速到了1.4m/s。流速是否偏大。一部分管的流速超过1m/s.
(2)该系统的回路达到210米,还用异程系统。
(3)选的水泵扬程到了38米.
请各位提宝贵意见
发布于
2007-10-25 17:03:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
hrq1106
肯定不对了,选的管径太小了不合适。至于水泵的扬程:H等于主机压降+末端压降(压降最大的一台机组+系统的沿程阻力和局部阻力
2007-11-30 14:54:30
来自 PC
评论
举报
sunrise1978
请问各位大虾,管段的水流量是否是风机盘管标称的水流相加
2007-10-31 17:13:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sunrise1978
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
85
粉丝
1
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 845 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
hrq1106
肯定不对了,选的管径太小了不合适。至于水泵的扬程:H等于主机压降+末端压降(压降最大的一台机组+系统的沿程阻力和局部阻力
2007-11-30 14:54:30
来自 PC
评论
举报
-
sunrise1978
请问各位大虾,管段的水流量是否是风机盘管标称的水流相加