土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调风柜选型的请教

关于空调风柜选型的请教

发布于:2007-10-25 16:49:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有某一工程内有一个餐厅,325平方米。计算冷负荷以及新风负荷共是154KW,根据冷负荷和送风温度计算总送风量L=154/1.2*1.01*10=12.7m^3/S=45742m^3/h.
本想用两台吊顶风柜,但是看了一些产品资料,发现风柜的风量都很小。例如一台冷量为78.6m^3/h的风柜,它的风量才10000m^3/h。选两台这样的风柜,冷量可以满足,但是风量却满足不了。
请问应如何选择。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaowei424619
    zhaowei424619 沙发
    重庆新风含差应该算30就可以拉!!我不知道你们那里是多少?
    2007-10-26 20:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • shishipingzhu
    shishipingzhu 板凳
    我想楼主应该是用错了公式了,我们在算风量的时候,应该是用
    G=W/(i1-i2)
    G:风量(Kg/s)
    W:冷量(KW)
    i1:送风点焓值(KJ/Kg)
    i2:室内点焓值(KJ/Kg)

    算完后结果告诉我啊,我只是个学生,嘎嘎
    如果焓差是20的话,那G=154/20=7.7kg/s=23000m3/h,那就与样本差不多了哈^_^
    2007-10-26 10:00:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 796 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

好多建筑方面东西的

建筑人论坛 资料软件天地!

回帖成功

经验值 +10