以前做的项目,发电机房全做的事故通风,按12次/h计算的,用的70℃防火阀。但是这次专家审图,提的建议是按消防排烟,对风机风量要求不小于7200.这是为什么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sxhmgh
沙发
本帖最后由 sxhmgh 于 2015-7-13 12:29 编辑 xgbear 发表于 2015-7-13 11:02 厨房全面排风补风:该部分补风来自新风机组,夏季制冷,送风温度为 21℃,冬季制热,送风温度为 16℃,以 …谢谢回复。1.全面排风补风以岗位送风的形式送入厨房,是指送入其他辅助房间还是有排烟罩的热灶间?2.排油烟补风不制冷仅制热,送入排油烟罩,是指厨师头顶的出风口吗?3.厨房热灶间需要制冷的新风吗,如不需要就没有结露的危险,如果送了制冷新风,怎样避免结露?新风机组是VRV新风机
2015-07-13 12:17:13
赞同0
-
xgbear
板凳
厨房全面排风补风:该部分补风来自新风机组,夏季制冷,送风温度为 21℃,冬季制
2015-07-13 11:02:13
赞同0
加载更多回复 举报
热,送风温度为 16℃,以岗位送风的形式送入厨房。
厨房排油烟补风:该部分补风来自新风机组,仅在冬季加热后,送风温度为≥5℃,直
接补入厨房排油烟罩。
回复 举报