关于事故通风

发布于:2015-07-09 21:40:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
以前做的项目,发电机房全做的事故通风,按12次/h计算的,用的70℃防火阀。但是这次专家审图,提的建议是按消防排烟,对风机风量要求不小于7200.这是为什么

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • laodadetudi888
    xgbear 发表于 2015-7-13 10:59 气体灭火的话要做事故通风,比如气溶胶或七氟丙烷,换气5次以上即可;制冷剂泄露,燃气泄漏的事故通风一般 …事故通风换气次数最少12次/h
    2015-07-13 14:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • xgbear
    xgbear 板凳
    气体灭火的话要做事故通风,比如气溶胶或七氟丙烷,换气5次以上即可;
    制冷剂泄露,燃气泄漏的事故通风一般是大于12次
    2015-07-13 10:59:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问多层走道竖向排烟量按两个防烟分区计算是否正确?

本帖最后由 我去画图了 于 2015-7-9 20:35 编辑 现在有一个项目,1-3层的走道需要设置机械排烟系统,每层走道长度约70m, 走道面积为120m2,考虑设置共用排烟竖井进行机械排烟。排烟量计算及思路如下:考虑三层走道为三个防烟分区,排烟量按最大防烟分区面积*120m3/h考虑,消防风机选型按120*120*1.1=15840m3/h,但是各层走道的风管及风口仍然按每平方60m3/h考虑,同时每层排烟量不小于7200m3/h.