请教接触电压的问题

发布于:2015-07-10 09:01:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来自配电手册的图,对该图我理解的是故障电流Id被分流成两部分,分别为Id一撇和Id两撇,然后在图的左侧PE线处汇合流回到变压器的中性点。我这样理解是否正确?
我还有一个问题是为什么接地电阻RA处没有流过故障电流,我的理解是RA处也应流过故障电流,且此故障电流也应返回变压器的中性点,我的理解那里出了问题?
提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    谢谢两位的回复。是因为Ra的电阻相对其他两个通过的电阻大得多,所以才使其上流过的电流小到可忽略的程度?再次谢谢各位的回复。
    2015-07-10 14:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    1、理解正确
    2、Ra故障电流微乎其微,通常忽略不计。
    2015-07-10 11:33:10