土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相交流电系统的中性点运行方式

三相交流电系统的中性点运行方式

发布于:2015-07-10 07:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力系统中性点的运行方式是指系统中主变压器和发电机中性点的接地方式。

在110KV及以上的大接地电流系统中,主变压器中性点均采用直接接地方式(自耦变压器中性点一般直接接地,普通变压器中性点经隔离开关接地)。但是,系统中的主变压器投入运行后,并不是所有主变压器的中性点均接地运行,系统中主变压器中性点的接地数目均按下列要求安排:

A、在系统发生单相接地时,使系统非故障相工频过电压不超过该系统阀型避雷器的灭弧电压(中性点接地数目应使系统零序电抗与正序电抗之比x0/x1<3);

B、使系统单相接地短路电流不超过三相接地短路电流;

C、保证该系统在任何故障形式下,都不应使电网解列成为中性点不接地的系统。

发电机电压系统为小接地电流系统,由于发电机定子绕组发生单相接地时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出线回路所连接元件(主母线、厂用分支、主变压器低压绕组等)的对地电容电流之和。当接地电容电流超过允许值时,将烧伤定子铁芯,进而损坏定子绝缘,引起匝间或相间短路,故需在发电机中性点采取限制接地电容电流的措施,即考虑发电机中性点采取什么样的接地方式,以保护发电机免遭损坏。

发电机中性点的接地方式有:

A、中性点不接地:单相接地电流不超过允许值,且中性点装设避雷器,适用于125MW及以下机组;

B、中性点经消弧线圈接地:补偿后的接地电流小于1A,定子接地作用于信号,适用于200MW及以上能带单相接地运行的机组;

C、中性点经高电阻接地:中性点直接接入或经接地变压器接入高电阻,中性点接入高电阻后可限制过电压和限制接地电流不超过10~15A,但不小于3A,定子接地保护,作用于跳闸,适用于200MW及以上大机组。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正确选择电动机功率大小时注意事项

 电动机的功率大小应该根据设备所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运转。选择电动机功率时应注意以下两点:   (1>如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。   (2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。

回帖成功

经验值 +10