土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10KV馈电柜CT变比的问题

关于10KV馈电柜CT变比的问题

发布于:2015-07-09 09:49:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:有一10KV馈电柜,所带负荷为1000KVA变压器,CT变比用150/1的大吗?大了有何影响?如何判断CT变比是否合适?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    如果保护在柜内,没有出去的线,100/5就可以了。

    2023-12-26 15:53:26

    回复 举报
    赞同1
  • lanwoniu83
    lanwoniu83 板凳

    10kV多选二次是5A的,测量、计量选75/5,保护要看短路电流,如果短路电流是10kA,5P20的变比要选到500/5

    2023-12-28 21:40:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多