土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10KV馈电柜CT变比的问题

关于10KV馈电柜CT变比的问题

发布于:2015-07-09 09:49:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:有一10KV馈电柜,所带负荷为1000KVA变压器,CT变比用150/1的大吗?大了有何影响?如何判断CT变比是否合适?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    如果保护在柜内,没有出去的线,100/5就可以了。

    2023-12-26 15:53:26

    回复 举报
    赞同1
  • lanwoniu83
    lanwoniu83 板凳

    10kV多选二次是5A的,测量、计量选75/5,保护要看短路电流,如果短路电流是10kA,5P20的变比要选到500/5

    2023-12-28 21:40:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频生活给水设备节能的认识浅谈分析

   一、变频在给水中的功能如下   其一,采用变频调速是以变量恒压为前提,来发挥最大限度节能的。变频PID闭环控制系统,在不同用水流量下,输出相应频率,来改变水泵转速,达到恒压的目的。由于变频调速的原理,决定了变频的最大特点“因需而供”。   其二,由于变频调速具备压力可调(在水泵扬程范围内)功能,可解决由于管网需要的压力与水泵扬程的矛盾。如选择高扬程水泵可在其良好的性能范围内按需要调节扬程,这样为适应相应的压力在选择水泵方面提供了方便。

回帖成功

经验值 +10