土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道的排列顺序

管道的排列顺序

发布于:2015-07-09 08:45:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
各位老师,请教一个问题:新接手一个工程,可是项目部没有一个懂的水电的人,在一层天棚下吊装的有强电和弱电桥架,通风和防排烟管道,喷淋管道,消火栓管道,给水管道,采暖管道。请教一下这些管道的上下排列怎么排?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1422065927417
    twtuuu 发表于 2015-7-10 14:05 有压管让无压管,小管让大管,热水管在上冷水管在下,喷淋及风口的位置由于设计及美观要求基本位置已经固定 …多谢!第一次整这么多的系统。
    2015-07-12 10:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • twtuuu
    twtuuu 板凳
    有压管让无压管,小管让大管,热水管在上冷水管在下,喷淋及风口的位置由于设计及美观要求基本位置已经固定不会变动,其他的桥架等可根据现场具体情况而定,一般情况电气桥架与给排水管分开设置即可
    2015-07-10 14:05:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于泵出水管上止回阀经常损坏的问题

本人刚毕业没几年,对设备这一块还不是很在行。最近反应老泵房的止回阀经常损坏要更换,据说才换了半年就又要跟换。现场发现泵的出水口管径与配水管管径不配套,泵出水口管径为DN150,而配水管管径为DN100的,维修单位说是配水管管径过小导致的阀门经常损坏,建议改造为DN150的管径。首先我觉得配水管管径是有点偏小,因为规范上要求的是配水管管径不小于泵的出水口。但是又不确定是这个原因导致的止回阀损坏。而且泵房建成有十几年了,找不到以前的设计图,不清楚原设计就是这样还是后来又更改过的。工程部的一位前辈建议进行改造,并且更换成缓闭型止回阀,设计部的认为管径是偏小但不确定是导致止回阀损坏的直接原因。让我问厂家。因为时间比较久,厂家也记不清原设计到底是多大的配水管径,反而反咬维保单位,说他们差劲,更换他们泵上的好配件,用的阀门质量不行。现在想请大神们帮我分析一下阀门损坏的原因。

回帖成功

经验值 +10