关于泵出水管上止回阀经常损坏的问题

发布于:2015-07-08 14:20:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本人刚毕业没几年,对设备这一块还不是很在行。最近反应老泵房的止回阀经常损坏要更换,据说才换了半年就又要跟换。现场发现泵的出水口管径与配水管管径不配套,泵出水口管径为DN150,而配水管管径为DN100的,维修单位说是配水管管径过小导致的阀门经常损坏,建议改造为DN150的管径。首先我觉得配水管管径是有点偏小,因为规范上要求的是配水管管径不小于泵的出水口。但是又不确定是这个原因导致的止回阀损坏。而且泵房建成有十几年了,找不到以前的设计图,不清楚原设计就是这样还是后来又更改过的。工程部的一位前辈建议进行改造,并且更换成缓闭型止回阀,设计部的认为管径是偏小但不确定是导致止回阀损坏的直接原因。让我问厂家。因为时间比较久,厂家也记不清原设计到底是多大的配水管径,反而反咬维保单位,说他们差劲,更换他们泵上的好配件,用的阀门质量不行。现在想请大神们帮我分析一下阀门损坏的原因。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • toumingweixiao000
    lichangan1000 发表于 2017-10-16 16:52 一般管径比出水管大一到两号。这个反过来了。泵出水DN150管道DN100,设计流速极高。水锤与流速有关。方案 …哈哈~~~~果然是老法师!给你点个赞!
    2017-11-03 16:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    一般管径比出水管大一到两号。这个反过来了。泵出水DN150管道DN100,设计流速极高。水锤与流速有关。
    方案一,止回阀改大管径。二,改换缓闭式。
    设计这样奇葩。
    2017-10-16 16:52:16

    回复 举报
    赞同0