消防水池做小了怎么补救

发布于:2015-07-08 23:07:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在施工中,由于场地限制,消防水池容积做小了,验收不过,现在需要补足小了的26立方水,有什么方便快捷的补救措施,并符合相关规范

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 温稳
    温稳 沙发
    相差不大的话,可以加大水池进水管管径或数量,通过增加补水流量进行弥补。相差较大的话,只能增设水池或水箱补救。
    2018-02-23 16:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳

    26立方,想想办法还是搞得定的。比如最低水位能不能降下去?或是最高水位往上调一调,加这个量的水,一般都只要200mm-400mm左右高。

    2018-02-23 09:26:23