相差不大的话,可以加大水池进水管管径或数量,通过增加补水流量进行弥补。相差较大的话,只能增设水池或水箱补救。
26立方,想想办法还是搞得定的。比如最低水位能不能降下去?或是最高水位往上调一调,加这个量的水,一般都只要200mm-400mm左右高。