土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 学校要求设计,但是我都不会,想向各位前辈请教问题

学校要求设计,但是我都不会,想向各位前辈请教问题

发布于:2015-07-08 21:33:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
需要设计消防栓给水系统。我已经计算到消火栓扣所需的水压,以及校核完毕,但是,我不懂这最不利配水点该在哪里,怎么分配流量。自己有琢磨了下最不利配水点,但是0-1管段的水力损失又不会算。管径也不知道该怎么算。上课几乎没有学习,突然看书都不懂。求各位前辈帮忙。。好像说的很不清楚。。。

QQ图片20150708211257.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • crystal729
    crystal729 沙发
    你去找《建筑给水排水工程设计计算》那本书看看,网上有电子版下的。里面有很详细的计算。
    2015-07-09 09:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • dyfangyuan
    dyfangyuan 板凳
    每层开启的消火栓数量,记得很早以前上学我们是讲过的,根据总水量有张表,以现行规范来看,选一根最不利的立管,立管流量取规范中的立管最小流量,总环网取建筑消火栓消防流量,简化成支状管计算,管网损失相差不大的且安全
    2015-07-09 09:00:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑室内消火栓给水系统有什么类型

1.按服务范围分   (1)独立的室内消火栓给水系统。即每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统供水可靠性高,但管理分散,投资也较大。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物宜采用这种独立的消火栓给水系统。   (2)区域集中的室内消火栓给水系统。即数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的室内消火栓给水系统。这种系统便于集中管理,节省投资,但在地震区可靠性较低。在有合理规划的高层建筑区,可采用仄域集中的高压或临时高压消防给水系统。

回帖成功