土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓给水系统安装的一般要求

室内消火栓给水系统安装的一般要求

发布于:2015-07-08 11:53:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消火栓给水系统安装的一般要求:

  (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。

  (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。

  (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10.半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。

  (4)消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。

  (5)前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。

  (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m ,出水口与安装墙面成90°角。

  (7)消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m.

  (8)外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔封堵。

  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何搞好高层建筑消防设施的验收与维护管理工作

如何搞好高层建筑消防设施的验收与维护管理工作:   建筑防火设施是使高层建筑本身具有抵御火灾能力的一项专门工程。为了发挥其应有的作用,除了精心设计、精心施工外,还应在正式投入使用前,进行严格的验收,检查工程质量是否合乎要求,各种设计是否齐全有效。此外在正式投入运行后,还要加强对它们的维护管理,使其经常完好,紧急时不误使用。   1.检查和试验   (1)室外消防车道是否符合

回帖成功

经验值 +10