土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中刚度比薄弱层的判断

PKPM中刚度比薄弱层的判断

发布于:2015-07-07 22:06:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚度比薄弱层的判断
1. 楼层侧向刚度的计算方法
明确为力 / 位移的方法,不管多层高层均是如此,按照这个方法计算得到各层的抗侧刚度,再进行比值的计算和判断。
特殊的是,上海地区采用的方法改为剪切刚度算法,除此之外,还有一个剪弯算法。
2. 薄弱层的判断方法
1)仅按抗规
Ratx1 Raty1 ,小于 1 即为不规则;
2)仅按高规
对高层框架看 Ratx1 Raty1 ,小于 1 即为不规则;
对高层非框架,看 Ratx2 Raty2 ,小于 1 即为不规则。
3)从严判断
对高层框架,此项没意义;
对高层非框架,即看 Ratx1 Raty1 ,也看 Ratx2 Raty2 ,均为小于 1 即为不规则。
3.地下室顶板是否为嵌固端的判断
直接看程序输出的 RJX3 RJY3 ,即为按力 / 位移计算的楼层侧向刚度,根据嵌固端上下比值判断 -1 层刚度是否足够大可做嵌固端。
需要注意的是,嵌固层和嵌固端是两个概念,嵌固端是嵌固层的底部。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • jl1875
    jl1875 沙发
    来顶一下,好贴
    2017-12-03 23:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • beijing1976_2010
    挺好的,学习了
    2016-01-09 16:35:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一次做框剪结构的工程总结3

四.制图方法中相关技术细节的明确 1.轴线 采用 PKPM 软件内的轴线,图层名为网格,颜色 253 ,线型 2 号线。 轴网应保证轴线交点为实不为虚。 轴线出最外侧构件边 8mm ,轴网标注亦按 8mm/16mm/24mm 控制,轴线号同最外侧轴线间距离亦控制为 8mm 。 2.文字 图名 7mm ,图名下小注、比例标注、图纸说明

回帖成功

经验值 +10