土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大型履带吊车行走处楼板加固计算分析

大型履带吊车行走处楼板加固计算分析

发布于:2015-07-06 20:22:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 22:00 编辑

王俊杰 郝际平 郑江 钟炜辉 徐重良


摘 要:由于广州歌剧院钢结构施工的特殊情况,考虑采用250 t履带吊车在混凝土楼板上进行配合吊装工作。为此.需要对混凝土楼板进行加固,采用大型通用有限元软件ANSYS对楼板加固进行分析计算并与现场试验结果进行对比,计算结果与试验吻合较好,能满足实际工程需要,对以后的施工具有参考价值。
关键词:履带吊车脚手架有限元分析现场试验

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 王铜
    王铜 沙发

    非常详细,而且这些说明和节点详图的实用性非常强,都是实际工程中频繁出现的.

    2021-08-11 08:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • 劳武
    劳武 板凳
    本帖最后由 劳武 于 2015-7-6 20:28 编辑

    目 次

    1 工程概况
    2 混凝土楼板加固方法选择
    2.1 方案比选
    2.2 混凝土楼板脚手架加固
    3 有限元计算分析
    3.1 工况分析
    3.2 有限元模型建立
    4 现场试验与比较
    4.1 现场试验监测
    4.2 数据结果比较
    5 结论


    2015-07-06 20:24:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程施工细部做法之防水工程

一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。

回帖成功

经验值 +10