发布于:2015-07-06 16:33:06
来自:道路桥梁/桥梁工程
[复制转发]
1钻孔灌注桩施工
1)桩基成孔。
平台形成以后,重新放样,桩基位置确定以后,要根据图纸现场测量,桩基的相对位置,误差在允许范围内,方可施工。在钻孔以前,应查看工程的地质报告,根据地质报告,选择钻孔机械,地质为土,可以采用旋挖钻机,旋挖钻机成孔速度快且成孔质量好。如果为岩石地层,宜采用冲击钻成孔,现在也有旋挖钻机可钻岩石地层的,价格较高。在确定施工机械且机械就位以后,先将桩基的中心点搭十字,引至桩基四周。首先挖1m孔,埋设钢护筒,钢护筒埋好以后,根据刚才引出的四个点,复核钢护筒的位置是否偏移。矫正后开始钻孔。在钻机工作中,为了防止塌孔,一般采用泥浆护壁。将事先拌制好的泥浆,用泥浆泵不间断的输入孔中,保证侧壁的稳定,在钻孔深度达到设计深度时,要多钻50cm~60cm,保证桩长,防止塌孔成渣。成孔后要及时组织甲方、监理、设计和勘察等相关单位验收。验收合格后及时放置钢筋笼,并再次复核桩孔深度,测量成渣厚度是否符合要求,成渣厚度不应该大于30cm。钢筋笼放置好以后,测量钢筋笼位置是否在桩孔中心位置,采用十字交叉吊线方式调整钢筋笼位置,保证钢筋笼位置,位于桩孔的中心位置。
2)安装导管。
a.管上口一般设置成漏斗形式,以防止混凝土外漏。
b.导管内壁应光滑平整,直径一般为20cm~30cm。节长一般为2m,接口采用橡胶圈密封保证不漏水,导管必须直顺,管身无不平整弯曲。
c.导管接头应有防止松脱装置。
d.下导管时,导管下口距孔底不大于0.5m为限,在浇筑混凝土过程中,导管埋入混凝土中的最小深度不得小于2m,但最大深度不得超过6m。
3)灌注水下混凝土。
a.灌注前,要再次检查孔底沉渣厚度,如超过规定,应再次清孔,符合要求方可灌注混凝土。
b.混凝土应连续灌注,中途停顿不宜超过30min。
c.在灌注过程中要及时注意检查导管内是否进水,可使用手电筒照射检查,如果有漏水现象,应该及时处理。
d.灌注的桩顶标高应该比设计高出0.5m~1m,以保证混凝土强度,多出部分接桩前凿除。e.灌注水下混凝土过程中,发生断桩时,应及时和设计监理沟通根据情况研究处理措施。
2盖梁、系梁、桥墩墩柱施工
在灌注桩完成且达到设计强度后,将桩基挖至盖梁和系梁的设计标高,进行盖梁和系梁的施工。
1)桩基挖至设计标高以后,首先应将桩顶多余的部分凿除至设计标高,并将桩底表面清理干净,钢筋除锈。
2)采用有资质的检测机构,对桩进行检测。如发现有断桩或桩长不足的问题,应及时通知设计,监理等部门研究处理意见。
3)桩基检测合格以后,系梁和盖梁施工以前,应检查桩基位置,确认符合要求。如超过检验标准,应会同设计、监理单位制定措施,实施后,方可施工。
4)系梁和桥台盖梁下部应浇筑10cm厚混凝土垫层。垫层一般应该比设计盖梁和系梁每边宽出10cm。
5)垫层完成后,按照设计图纸制作安装钢筋,钢筋绑扎应该紧实,不应有漏绑现象,钢筋绑扎完成,应通知监理、设计、质检站、甲方等相关单位验收后,方可进行下一步施工。
6)模板。
a.制模板前熟悉施工图纸,施工过程和施工工艺。
b.根据工程实际情况,考虑采用何种模板。如果可以采用定型模板,宜采用定型模板。
c.模板内侧和混凝土接触面应平整,光滑。
d.为了防止撑模,应采用拉杆进行连接。
e.在模板安装完成以后,应测量桥墩盖梁和桥台盖梁之间的距离,应保证距离大于桥板的长度。在混凝土浇筑前将盖梁标高标到模板内侧,以控制盖梁混凝土的标高。
7)混凝土浇筑。
a.浇筑混凝土前,应对支架,模板,钢筋和预埋件进行检查,确定符合设计和施工要求。模板内的杂物,积水,钢筋上的污垢应清理干净,模板内面应涂刷隔离剂。
b.宜采用泵送混凝土,浇筑时倾落高度不得大于2m。当条件不好时,倾落高度超过2m时,应通过溜槽等设施下落。
c.浇筑时,应及时振捣。
d.浇筑应连续进行,并及时注意模板情况,如出现撑模现象,应及时加固。
8)混凝土养护。
a.混凝土浇筑完成以后,要及时覆盖,以防止太阳暴晒裂缝或下雨后雨淋。一般采用草帘覆盖。
b.当气温低于5℃时,应采取保温措施,采用覆盖保温。c.混凝土洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不得少于7d。
3支座制作
盖梁施工完成,要及时进行支座的制作。
1)在制作支座时,要将盖梁上部的垃圾杂物清理干净。
2)将制作支座部位位置凿毛处理。
3)根据图纸对支座位置进行测量放样。
4)放置钢筋,浇筑支座,并及时养护。
4桥梁安装
在支座强度达到设计要求以后,进行桥板安装。
1)桥板吊装时,混凝土强度不应该低于设计要求的吊装强度,一般不得低于设计强度的75%。
2)安装构件时,支撑结构的强度应该符合设计要求,支撑结构和预埋件的尺寸,标高和平面位置应符合设计要求。
3)桥板吊装前,首先对施工现场的道路进行勘察,修理。保证吊车安装平稳,拉板车行驶平稳安全。
4)构件吊装运输时,必须遵守有关安全操作技术规程。
5)构件吊装点的位置应该符合设计要求。
6)在桥板吊装时,要在桥梁下部放置橡胶支座,并准备一定数量的1mm~3mm的钢板,桥板安装后,如果有晃动不稳定的现象,采用放置钢板将桥板安装稳定。
5桥面铺装
在桥板安装完以后,进行铰缝混凝土浇筑和桥面铺装。
1)雨天和雨后桥面未干燥时,不得进行桥面铺装层施工。
2)桥面铺装层的横向和纵向的坡度应符合设计要求。
6沥青混凝土桥面铺装层
1)沥青混凝土铺装宜采用双层式,底层宜采用高温稳定性较好的中粒式密集配热拌沥青混凝土。
2)铺装宜采用轮胎式和钢轮压路机碾压。
7桥梁伸缩缝装置
在桥面沥青混凝土铺装完成以后,采用切割机将伸缩缝位置切割并破除混凝土,安装伸缩缝。选择伸缩缝装置应该符合下列规定:
1)具有足够的强度,能承受与设计标准相一致的荷载。
2)伸缩装置安装前应对照设计要求,产品说明书,对产品进行验收,合格后方可使用。
3)伸缩缝设施表面必须与桥面接顺,不得有高低差异。行车跨越伸缩缝时,应无颠簸感。
4)一般伸缩缝处采用环氧树脂混凝土,保证混凝土有一定的柔韧性。
8其他附属设施的安装
在伸缩缝安装完成以后,对桥梁的其他附属设施进行安装和施工。安装过程中保证施工工艺和质量符合设计要求。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报