土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 几起中性线造成的事故及防范措施

几起中性线造成的事故及防范措施

发布于:2015-07-05 23:12:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家都知道,配电线路中有火线和中性线之分,但是,人们往往比较重视火线,而忽视了中性线的重要性,导致了事故的发生。这里,笔者就谈几起由中性线引起的事故以及防范措施。
一、中性线断裂引起家用电器损坏事故
事故一:某栋居民楼由三相电源供电,进户线与接户线为铜铝搭接,接头处在运行过程中发生氧化和腐蚀,接触电阻过大,导致发热,中性线烧断,部分居民家用电器多台损坏、烧毁。分析原因,中性线一日-断线,由于没有中性线导通不平衡电流,负荷中性点将产生严重的电压位移,造成三相电压不平衡,负荷高的—相电压低,负荷低的一相电压升高,超过家用电器的额定电压,导致家用电器损坏,甚至烧毁。
二、中性线误接造成事故
事故二:某居民区民用电改造,在低压电源干线上接引时,把进户中性线错接在干线的相线上,形成380伏电压供电,造成居民家中的电器烧毁或出现异常噪声。
供电部门给一个动力用户改造外部架空线路,o、a、b、c四根线错接,把中性线错接在相线.亡,导致用户三相电机缺相运行,保护接零的设备外壳带电,造成触电事故。
三、中性线与相线碰撞造成事故
事故三:某天大风天气,有一处低压电源干线由于垂度过大,线间距离过近,使中性线与相线碰到一起,使部分居民家中380伏电压进电,烧坏家用电器,事后经过紧线处理,故障排除。检查配电变压器,发现熔丝过大没有熔断,造成该事故的发生。
四、防范措施
事故一:对三相四线制供电的居民区,进户线接头部分采用铜铝搭接的,一定要采取必要措施。比如铜铝过渡接头、铜线搪锡后采用并沟线夹冉与铝线连接、铜锡连接片等措施,并且做到经常检查,避免产生化学反应,发热以致中性线断线,引起电压升高危及人身和家用电器安全。
事故二:将中性线误接,属工作人员的工作责任心不强造成的,应该加强对工作人员的教育。
事故三:属自然灾害,但也有人为因素,是可以预防的。比如定期巡视线路,该紧线的要紧线等。对配电变压器的保险丝选择必须按规程规定,对10KVA-100KVA变压器一次熔丝按额定电流的2-3倍选用,不足5A时,选用5A,100KVA以上变压器按额定电流的1.5-2倍选择,二次熔丝按额定电流选择,不能选择过大,以致发生不熔断的现象。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容器的保护装置跳闸后的处理

电容器的保护装置跳闸后,应根据动作情况对故障原因进行判断,在查明原因和消除故障以前,不允许对电容器电容器强行送电。为了确保安全,首先应检查电容器开关、电流互感器、电力电缆和接线有无缺陷,以及各个电容器有无发热、喷油、外壳鼓肚和套管放电等异常现象。若发现缺陷或异常现象,应立即更换电容器或采取相应的措施,待恢复正常后进行试送电。如果未见异常,则可能是外部故障造成母线电压波动而导致保护装置跳闸。查实后,可进行试送电。

回帖成功

经验值 +10