土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 造成线路断路的原因及故障检修方法

造成线路断路的原因及故障检修方法

发布于:2015-07-05 20:38:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路是指配电线路的某一部分发生开路,使电路不通,电灯不亮。

造成配电线路断路的原因有:

1)导线连接头松脱;接线桩头螺钉松动;导线被鼠咬断或被物件碰断;开关损坏,刀片接触不良;熔断器座与插尾铜片锈蚀、过热,生成不导电的氧化层;熔丝熔断;铜铝接头严重腐蚀、氧化造成断开。

断路故障重点检查部位如下:

外电路是否有电;断路器或漏电保护器有无自动跳闸;总熔断器熔丝或分熔断器熔丝是否熔断;电灯灯丝是否断;荧光灯启辉器及灯管是否坏了,各部分接触是否良好;导线连接头(尤其是铜铝接头)有无松脱;导线拐角处有无刮断,导线有无被鼠咬断及机械外力折断。

造成线路断路的故障检修方法:

1)观察法检查。即观察点灯情况。如果断路发生在分支回路,则该分支回路内的电灯不亮或插座无电源,其它分支回路的电灯应亮或插座有电源;如果断路发生在于线且靠近配电箱的那段线路上,则除了单独供电的支线外,所有的电灯都不亮或插座无电源。用上法判断出故障所在范围以后,再用试电笔或万用表查出断路点。

2)用万用表检查。将万用表的量程开关打到交流电压250V档上,然后由前(电源侧)向后(负荷侧)逐一测量相线与零线之间的电压。如果测得的电压约为220V,则说明被测点之前回路正常;如果测得的电压为零,说明该点之前有断路。

3)用试电笔检查。如果仅个别电灯不亮,可先查看灯泡灯丝是否断了。若不是,再用试电笔分别测试该电灯灯座的两个接线端子(由于灯座上相线与零线这两个接线端子距离很近,测试时应格外小心),结果会有以下几种情况:

断开开关,测两端子时试电笔上的氖泡均不亮,而合上开关,氖泡均亮,则说明断路发生在零线上,如图a的A点;若无论断开或闭合开关,测两端子上氖泡均亮,则说明断路发生在零线上,且开关是接在零线上的(正确接法应接在相线上),如图b的B点。


不论是断开开关还是闭合开关,氖泡都不亮,则说明断路发生在相线上,如图的C点。




当然,还有一种可能是相线、零线都断路,但这种故障的可能性极小。

需要指出的是,如果用试电笔测试相线和零线(指裸导体部分),氖泡发亮,说明相线有电,如a。有时零线断路,而相线又与零线紧挨着或相互缠绕着时,用试电笔测试断路的零线,氖泡也会发亮,但亮度会稍暗。这是相线在零线上的感应电引起的,并非零线真正带电,如图b。这点在检查时应格外注意。氖泡不亮,可能不是零线断路,也可能是零线断路,还可能是相线断路(非电源侧),分别如图a、c、d(负荷都断开)。

如果是整个住宅电灯都不亮,则可用试电笔测试总开关或总熔断器的上桩头有没有电。如果氖泡不亮,则说明供电的外线路停电。如果熔断器的上桩头有电而下桩头无电,则说明熔丝已熔断或螺钉氧化接触不良,或插尾与插口接触不良。

如果进线采用断路器或漏电保护器,则应观看是否自动跳闸。发现自动跳闸,应仔细检查配电线路及用电设备有无短路、漏电等现象。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器不对称运行的原因分析

造成变压器的不对称运行,就大的方面说有三类原因:1、由于三相负载不一样,造成不对称运行例如小变压器供电给照明、电焊等负载,或有的变压器供电给电气机车用电及炼钢炉等具有单相性质的负载等。这种负载不对称使流过变压器的三相电流不对称,由于三相电流不对称而使三相阻抗压降不对称,造成二次侧三相电压不对称。电压不对称,对三相感应电动机和照明设备的运行是不利的。但一般来说,由于变压器本身阻抗所造成的电压不对称程度是不大的。

回帖成功

经验值 +10