土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器不对称运行的原因分析

关于变压器不对称运行的原因分析

发布于:2015-07-05 19:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
造成变压器的不对称运行,就大的方面说有三类原因:

1、由于三相负载不一样,造成不对称运行

例如小变压器供电给照明、电焊等负载,或有的变压器供电给电气机车用电及炼钢炉等具有单相性质的负载等。这种负载不对称使流过变压器的三相电流不对称,由于三相电流不对称而使三相阻抗压降不对称,造成二次侧三相电压不对称。电压不对称,对三相感应电动机和照明设备的运行是不利的。但一般来说,由于变压器本身阻抗所造成的电压不对称程度是不大的。

这种不对称运行,主要需要考虑的是,在运行中要按Y/Y0-12接线的变压器的中线电流不超过低压线圈额定电流的25%。

2、由三台单相变压器组成三相变压器组

当三相变压器组中一相损坏而用不同参数(如有不同阻抗电压或不同变比)的一相来代替时,会造成电流和电压的不对称。

这种变压器组,在运行时不仅本组的电流不对称,还会使其它与之相连的有接地中性线的变压器会产生地中电流,且其本身的可用容量小于三个单相变压器容量的总和。可用容量和不对称程度取决于变压器参数的配合情况。

3、由于不对称接线造成变压器的不对称运行

这时又可分为下述几种情况:

(1)两线一地制:

变压器仍旧是三相接线,线路中有一相由大地来充当导线叫做两线一地制,我国农村电网仍有少部分用这种接线方法。

用这种接线法运行,变压器容量可不降低。只是由于线路和大地的电阻不一样,使电压不对称。但当线路中电压损失小于10%的情况下,电压不对称不超过1%~2%,这是允许的。如果超出这个范围,只要降低线路输送功率,就可改善一些。

这种不对称运行有几个问题须注意:① 如果未接地相的导线中某一条对地短路时,接地装置因通过短路电流会产生危险的接触电压和跨步电压,故在进行事故处理时要穿绝缘鞋、戴绝缘手套;② 对邻近通过的通讯线路能感应出危险的电压和产生干扰。

(2)变压器的两相运行:

在某些情况下需要变压器两相运行也造成变压器的不对称运行。这些情况如:中性点接地的系统中当一相线路故障,以零线代替该相暂时运行;三相变压器组中一台变压器故障暂以两相变压器运行;三相变压器一相线圈故障暂时以两相运行等。

这种不对称运行的共同特点是:变压器的容量要降低,即可用容量小于仍在运行的两相变压器的额定容量之和。可用容量的大小和电流的不对称程度有关。

造成变压器两相运行的原因还有:如变压器某一侧的断路器某一相断开和变压器的分接头接触不良等。

变压器不对称运行时,对变压器本身,危害不是太大,因此不需要象发电机那样对三相不对称电流的大小做出限制(Y/Y0-12接线的变压器除外),主要需要考虑的是因电流电压的不对称对用户的影响,还有对沿线通讯线路的干扰和对电力系统继电保护工作条件的影响。
  • 电气工程00
    路过学习了
    2015-07-09 11:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • 变压器的并列运行分析
    在发电厂和变电所中,变压器是重要电气设备,为了提高供电的可靠性和灵活性,减少能量损耗,保证经济运行,通常将二台或数台变压器一次侧以及二次侧同极性的端子之间通过同一母线分别互相连接的方式来运行
  • 变压器并列运行的概念
    将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
  • 小型水轮发电机不对称运行原因\影响及处理方法
    摘要:通过对一台小型低压水轮发电机不对称运行的故障处理,分析了不对称运行的原因是负荷不平衡,线路和变压器等输变电设备三相阻抗不相等或发生不对称短路,水电站接地电阻不合格等;主要影响是发电机产生损耗、温
  • 变压器经济运行分析
    变压器技术参数是分析计算变压器经济运行的基础数据,变压器经济运行是寻求变压器运行中降低变压器的有功功率和提高其运行效率,即降低变压器损耗率,以及降低变压器的无功功率损耗和提高变压器电源侧的功率因素。通
  • 变压器并列运行的目的和应用条件
    变压器并列运行的概念、并列运行的目的及优缺点、并列运行的条件等,特别适用于季节用电变化比较大的单位及个人企业。
  • 对称半桥变换器的分析与设计
    不对称半桥工作在软开关模式可以减小开关损耗,提高电源的效率。本文分析了不对称半桥的工作原理和实现零电压开关的条件,以一台咖啡机电源为例来说明电源的设计过程。最后,实验结果证明电源在零电压开通。
  • 中央空调计费系统不能运行原因分析
    概念混淆: 由于对中央空调计费系统的认识片面,把不应该是,实际上也不是中央空调计费系统的网络型温控器、计时器、计时温控器等也称为中央空调计费系统去进行宣传,使用户对中央空调计费系统产生误解,对中央空调
  • 变压器空载合闸速断动作原因分析
    本文论证了变压器继电保护整定的基本方法及由于变压器继电保护整定不当在实际应用中的危害。
  • 变压器并列运行条件
  • 电动机单相运行原因及其预防
    在现代工业生产中,电动机的应用非常广泛,但是在生产当中电动机因缺相运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题的出现,全面提高电动机的使用效率,是一个值得认真思考的问题。
  • 电动机单相运行原因及预防
    在现代工业生产中,电动机的应用非常广泛,但是在生产当中电动机因缺相运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题的出现,全面提高电动机的使用效率,是一个值得认真思考的问题,我根据自己多年
  • Excel格式计算不对称缓和曲线各点中桩、边桩坐标,简单、方便快捷。
  • 变压器的故障分析及处理
    变压器的故障分析及处理
  • 配电变压器的故障分析
    当变压器绕组发生层间或匝间短路而烧坏时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。 变压器发生的异常响声因素很多,故障部位也不尽相同,只有不断地积累经验,才能做出准确判断。
  • 配电变压器故障一般分析
    变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁
  • 中华人民共和国电力行业标准
  • 介质损耗因数的大小对判断变压器油的劣化与污染很敏感,新油中极性杂质很少,介损值很微小。但当劣化和受到污染时,所生成的极性杂质和充电胶体逐渐增加,介质损耗随之增长,油老化产物甚微,当化学方法检测不出时,
  • 水泵变频运行的图解分析方法
    本文以图解的方式分析了水泵变频运行时的特性曲线,以及水泵并联运行时的特性,为水泵变频运行时的节能分析和计算提供了一种简易的分析方法。 最近小弟在做一个泵站,遇到变频的问题,看了这篇文章,茅塞顿开

阅读下一篇

三相异步电动机常见故障原因及维修方法

三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。 1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。 2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。

回帖成功

经验值 +10