土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 穿芯式电流互感器一例现象分析

穿芯式电流互感器一例现象分析

发布于:2015-07-05 18:25:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
说明:穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。
  最近,河北某电镀厂有三台电动机其型号规格为Y180M--422kW,配用LMZ1-0.5、100/5,300安匝电流互感器,电流表为0~100A。在实际运行中发现电流值总是很小,约27A左右,用钳型电流表测得一次侧实际工作电流为82A,两者明显不相符,而且三台电动机情况基本类似,我们对一台电动机更换了电流互感器、二次线路、电流表,情况依然。

我们经过仔细分析,我们发现一个共同规律,一、二次侧检测、计量电流都是将近相差三倍,这才引起我们的警觉,仔细查看互感器铭牌,才发现忽略一个重要的问题:安匝容量,注明300安匝,故用于100/5线路中,就应该绕三次,而不应该是常规的一匝穿芯。
电气工程网
  处理:我们将一次线路在互感器上绕了三圈,检测电流为81A,一次线路用钳型电流表测为82A,两者基本相符。这说明我们不应忽略这个问题。

备注:穿芯式电流互感器的安匝容量,系指电流互感器一次侧单心穿线时的最大额定电流值,也即额定电流与穿芯匝数的积。如型号为LMZJ--0.5、400安匝,即一次侧单匝穿芯,最大电流为400A,如采用两匝穿绕,则原边额定电流为200A,它与检测电流常配合使用,既表示了电流互感器一次侧的额定电流工作范围,也暗示了接线方式。如果忽略了这个问题,就会出现以上难以预料的问题。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器在运行中的异常现象分析及解决

在10kV中性点不接地系统的高压开关柜中,配用电压互感器均为电磁式电压互感器,多采用三台单相电压互感器构成绝缘监察装置。而在使用过程中曾出现过虚幻接地现象,针对此现象的先后出现做了如下处理。原因一、采用了不同批次的电压互感器。由于不同批次的电压互感器励磁特性不同,三台电压互感器的激磁阻抗不相等,相当于三相不对称负载,这样会使中性点产生位移,零序电压叠加在正序的电源电压上,造成各相负载电压不平衡;当激磁阻抗差别较大,并使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值时,就会使电压继电器动作,发出接地信号,从而造成“虚幻接地”现象。

回帖成功

经验值 +10