电压互感器在运行中的异常现象分析及解决

发布于:2015-07-05 18:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在10kV中性点不接地系统的高压开关柜中,配用电压互感器均为电磁式电压互感器,多采用三台单相电压互感器构成绝缘监察装置。而在使用过程中曾出现过虚幻接地现象,针对此现象的先后出现做了如下处理。
原因一、采用了不同批次的电压互感器。由于不同批次的电压互感器励磁特性不同,三台电压互感器的激磁阻抗不相等,相当于三相不对称负载,这样会使中性点产生位移,零序电压叠加在正序的电源电压上,造成各相负载电压不平衡;当激磁阻抗差别较大,并使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值时,就会使电压继电器动作,发出接地信号,从而造成“虚幻接地”现象。
解决措施:电气工程网
从电压互感器的选用着手,即更换电压互感器为同一厂家同一批次的同型号产品,保证其所采用的电工矽钢片的性能保持一致;在工艺上,使铁心的加工方法保持一致,以确保该组电压互感器励磁特性一致。更换电压互感器之后“虚幻接地”现象消失。

原因二、在电压互感器一次侧中性点安装了某电气公司的电阻消谐器。由于通过电压互感器一次绕组励磁电流中含有三次谐波电流,三相系统中的三次谐波为零序,则三台电压互感器中的三次谐波电流叠加通过电阻消谐器,在消谐器上产生较高的三次谐波电压。反应到二次侧,就出现三相电压不平衡及开口三角两端电压升高,从而使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值,使电压继电器动作,发出接地信号,造成“虚幻接地”现象。
解决措施:
更换成西安电磁研究所产品RXQ—6~10kV消谐器,该装置由非线性SiO电阻片和线性电阻(6~7kΩ)串接组成,在低电压下呈高阻值(可达几百kΩ),使谐振在起始阶段不易发展;单相接地时,中性点电阻上出现千余伏电压,非线性电阻下降,使其不影响接地保护的工作。由于非线性电阻片热容量相当大,足以满足弧光接地对装置的热容量要求。
  • cof1519313360462
    感谢楼主的分享
    2018-03-13 07:37:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的二次开路电压互感器的短路如何处理

电流互感器二次开路故障发生时,正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电;非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄的绝缘就可以)将导线另一端接到开路点的较远的固定联结点,达到短接开路点的目的,这时就可以比较容易地处理开路点了,避免设备停电,从安全角度不提倡使用这种方法,但为了避免考核事故的发生,可以有经验丰富的二次系统工作人员完成。