土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器的二次开路电压互感器的短路如何处理

电流互感器的二次开路电压互感器的短路如何处理

发布于:2015-07-05 19:48:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流互感器二次开路故障发生时,
正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电;
非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄的绝缘就可以)将导线另一端接到开路点的较远的固定联结点,达到短接开路点的目的,这时就可以比较容易地处理开路点了,避免设备停电,从安全角度不提倡使用这种方法,但为了避免考核事故的发生,可以有经验丰富的二次系统工作人员完成。
电气工程网
2,对于电压互感器短路故障,因为短路时二次线圈断路电流较大,不允许长时间运行,否则会烧损设备,所以要在判断出准确故障性质后第一时间停止运行,立即通知二次系统人员进行及时处理。虽然这样会影响二次继电保护和电能计量等,但是不会造成用户停电,不会影响系统供电。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解决电压互感器常见故障的措施

采用了新材料、新结构的新型电压互感器,具有损耗小、精度高等特点,目前已在配电网及业扩工程中得到广泛应用。但是,由于操作不当等原因,电压互感器在运行中还有可能出现故障。笔者根据实践经验,总结出电压互感器的几项常见故障原因及防范措施。从总体上看,电压互感器的故障集中在以下几方面:一是安装人员在二次回路接线端子引接二次线时,二次线随螺栓顺时针旋转,触及电压互感器底座铁板,极易造成电压互感器短路,这是造成电压互感器爆裂的主要原因。二是送电操作人员在通电前未对电气设备进行复检。三是未按安装工艺标准安装施工。因此,高压试验现场工作应安排在二次安装之后,并可通过试验报告所提供的数据(如电压比等)来诊断设备的制作工艺水平,从而避免人为原因造成电气设备故障。

回帖成功

经验值 +10