土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器运行温度与工作环境的合理配置

干式变压器运行温度与工作环境的合理配置

发布于:2015-07-05 07:59:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。
  最直接的办法是:手摸设备时,能坚持住10秒以上就行。坚持不了的,温度就算高了
  看你的变压器是什么耐热等级的
  目前我国干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级。
  变压器根据耐热等级可分为A级 E级 B级 F级 H级
  最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
  绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
  性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
  根据GB1094.11 干式变压器的额定运行条件为海拔不超过100米,最热月平均温度30摄氏度,最高年平均温度20度,户外干式变最低温度-25度,户内干式变最低温度-5度。
  在这个标准条件下,干式变的允许温升因不同的绝缘等级而不同,A级绝缘 额定电流下的平均温升限值60K,E级绝缘75K,B级80K,F级100K,H级125K,如果运行条件不是规定的标准条件下,温升限值需要经买卖双方协商确定。
  另外根据干式变的特点,如果绕组长期工作在比较高的温度下,虽然是允许的,但也会使绝缘老化加快而缩短干式变寿命,这点是与油浸变压器不同的,因此,干式变的负荷率要考虑留有充分余量,要注意干式变的运行温度不要过高。
  C级变压器,允许的温度更高www.pw0.cn
  正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。限值125K是H级绝缘,国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
  现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。
  所以运行温度95度是安全的。装配方便 不影响引线布线!电气距离较大!可以缩小铁心窗高!减少铁心用量
  干式变压器2000KVA的,风冷冷却,负载到80%时,温度为95度左右,干变最高工作温度是多少?多少温度最适合其工作?
  要知道百叶窗里测的温度,也能用。是不要超过60度。可以让温升在50度、40度。真的是100度,还不会破坏设备绝缘。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相干式变压器切换分接开关时有何要求

配电网络中的三相干式变压器大部分采用无载调压。在切换分接开关时,应先将三相干式变压器从高、低压电网中退出运行,再拆除各侧的连线和地线,方可切换分接开关,然后用直流电桥测量各相直流电阻。由于分接开关的接触部分在运行中可能烧伤,而未用的分接头长期浸在油中,很可能产生氧化膜等现象,容易造成切换分接头接触不良,故测量直流电阻很重要。尤其是电力系统中的主变压器,容量较大,更应认真做好此项工作。 一般小容量的三相干式变压器可用单臂电桥(惠斯顿电桥),大容量的变压器可用双臂电桥(凯尔文电桥)。测量前还应估算被测的电阻值,选择好适当的量程和倍率,并将电阻数值调到估算值的附近。测量时,由于线圈电感较大,存在着充电过程,等几分钟电流稳定后才能接通检流计。然后将实际读数乘以倍率,就等于实测电阻值。

回帖成功

经验值 +10