土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电流互感器二次绕组的配置说明

10KV电流互感器二次绕组的配置说明

发布于:2015-07-04 23:50:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV电流互感器二次绕组的配置说明是什么,有具体哪些要求,在不同情况下需要使用几个二次绕组?详细介绍如下:
(1) 10KV电流互感器二次绕组母线保护配置单独的二次绕组;
(2) 10KV电流互感器二次绕组线路或变压器主保护配置单独的二次绕组,后备保护配置单独的二次绕组。当主保护与后备保护组装在一个箱体内,且功耗较小时,也可共用一个二次绕组;
(3) 故障录波器和其他自动装置配置一个单独的二次绕组;
(4)母线、线路或变压器要求双重主保护时,应配置两个单独的二次绕组;
(5) 10KV电流互感器二次绕组测量和计量各自配置单独的二次绕组。当对电流、功率等电气量的监测、记录没有规定要求且不装设常侧仪表时,也可将计量和测量合并用一个二次绕组。
关于10KV电流互感器二次绕组的配置综上所述,更多问题请参阅保定冀中电力网站相关说明。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同种类高压开关柜的特点分析探讨

①金属恺装式高压开关柜 某些组件分装在用接地的金属隔板隔开的隔室中的金属封闭式高压开关柜内,金属隔板应符合表14一37所规定的防护等级(或者更高),至少下列组件应在单独的隔室里:每一组主断路器;连向主断路器一侧的组件,如馈电线路;连向主断路器另一侧的部件,如母线,如果有多于一组的母线,各组母线应分设于单独的隔室内。结构型式分为移开式和固定式(户内型),移开式型号方KYN,固定式型号为KGN。 移开式断路器安装位置有落地式和中置式。断路器中置式为手车结构置于柜体中部,手车的推人拉出需要装载车,其高度可调,使用方便。断路器落地式为手车结构本身落地,推人柜内,对建筑物地面做法要求较高。移开式高压开关柜基本特点是隔室采用金属隔板,可将故障电弧限制在产生的隔室内,电弧触及金