交流接触器吸合不正常的原因及处理办法:

交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常的原因及处理办法如下:

1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。

2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。

3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。

4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。

5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

220kV油纸电容式套管的解体检修方法

220kV油纸电容式套管的解体检修方法如下:(1)外观检查,瓷套有无破损、裂纹、放电、渗漏现象,并清扫干净 。(2)做套管的修前试验。(3)套管解体:放油:拧下下瓷套下部的均压球,打开放油堵,将上部注油塞打开少许,以调节放油量,直至油全部放完。拆 接线柱、防雨罩和油枕。拆测量小套管:拆除小套管时,必须徐徐拉出小套管,将小套管导杆在小套管座孔内放好,严禁小套管导杆转动和拉出导杆,以免扭断从电容芯子上 引出的接地线及扭破极板引出的铜皮测量强力弹簧压缩后的长度,从四个方向测量:测量黄铜管至弹簧支承座上端面的高度,产量黄铜管下端至下片托座的长度,将测得的数据做 好记录,以便回装时参考。